abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Luft-Wasser Wärmepumpe Splitanlage Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D08

Betriebsstatus für die Beheizung des Pufferspeichers über "Festwert" für ca 4 Std.,um bei billigerem Nachtstrom den Pufferspeicher auf eine höhere Temperatur zu bringen. Kann es hierbei Abtauprobleme geben? Hat jemand Erfahrung hiermit.

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

die WP taut bei Bedarf automatisch ab, egal ob sie den Puffer belädt oder mit Nachtstrom läuft.

Welches Problem siehst du da?

 

Bedenke mit jedem Grad mehr im Puffer läuft die WP mit einem um 2,5 % schlechterem COP.

 

Wie viele m² FBH hast du und wie groß ist der Puffer?  in der Regel hat der Estrich eine Faktor 10 größere Wärmespeicherkapazität als der Puffer.

 

VG Michael

 

Gibt es Werte wann das Abtauen einsetzt? Ich habe 34qm Fußbodenheizung mit einer separaten Regelung,

welche das Wasser aus dem Pufferspeicher entnimmt. Arbeitet zu meiner Zufriedenheit.

Die WP beheitzt den Puffer und über einen Mischer 3 Tieftemperatur Radiatoren.

Da ich am Nachmittag PV Strom manchmal zur Verfügung habe möchte ich den Puffer mit dem Festwert auf

ca.45°C bringen. Das mögliche Abtauproblem hat mir eine Fachkraft gesagt. Ich werde mit den Festwert einen

Versuch starten.

VG