Hallo
meine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 hat eine max. Vorlauftemperatur von 40°. Für meinen HK1 (Heizkörber) möchte ich die max. Vorlauftemp. auf 50°/60° erhöhen. Der HK2 ( Fußbodenheizung) sollte seine Werte beibehalten.
Wie geht dies.
Hallo Peter,
es wäre hier sinnvoller die Heizkörper gegen größere Modelle oder Gebläse Konvektoren auszutauschen.
Der Wirkungsgrad deiner Vitocal gehorcht der Formel von Carnot.
Jedes Grad höhere Vorlauftemperatur wirst du mit ca 3% mehr Strom bezahlen. z.B. Erhöhung von 40 Grad auf 60 Grad : 20K*3% --> ca 60% höhere Stromkosten.
Da die WP dann auch die Heizlast der FBH mit dem 60 Grad erzeugen muss und die Exergie mit dem Mischer wieder vernichtet.
Wenn du das unbedingt so machen willst muss du die Heizkurve von HK1 anheben.
Das System wurde schlecht geplant.
VG Michael
Hallo Peter8,
damit der Sollwert des Heizkreises höher gesetzt werden kann als die aktuellen 40°C, muss der Parameter 200E unter Heizkreis 1 angehoben werden. Grundsätzlich solltest du aber einmal mit deinem installierenden Fachbetrieb vorher darüber sprechen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank.
Ich werde diesen Parameter anheben lassen.
Vielen Dank Michael,
da ich den Strom für die Anlage selbst erzeuge, ist der Mehrverbrauch bei höhere Raumtemperatur schon ok.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |