Meldung D6 kommt und geht und führt wieder holt zu Abschaltung mit Störung

Meldung D6 kommt und geht seit Jahren und führt in letzer Zeit wiederholt zu Abschaltung. Heizung nur Temperaturgeführt über Heizkurve, fast alle Steller runter und damit Heizkreise offen. Überstromventil ebenfalls fast ganz auf. Habe in den Heizkreisverteilen alle Ventile bewegt, auch in den Abgängen. Oft war dann eine Zeit Ruhe. Vermute langsam dass es die Umwälzpumpe oder das drei Wege Ventil ist, was vielleicht klemmt. Möchte gerne Termin mit Werkskundendienst vereinbaren. Bitte stellen sie den Kontakt her. Danke!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Überstromventil sollte wenn alle Fußbodenkreise offen sind und bleiben, komplett geschlossen werden. Also auf Stellung 500.
Versuche es damit.
Sonnige Grüße und guten Rutsch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Überstromventil sollte wenn alle Fußbodenkreise offen sind und bleiben, komplett geschlossen werden. Also auf Stellung 500.
Versuche es damit.
Sonnige Grüße und guten Rutsch
Hallo squax,

hier sollte die Sekundärpumpe, der Strömungswächter und das Überströmventil überprüft werden. Einen Serviceeinsatz muss dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst beauftragen.

Viele Grüße
Flo