abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Möchte meine vitocal mit der vitovent verbinden. Auf x18 ist bereits die Ausseneinheit.
Hier im forum stand dass hierfür 241mit x19 funktioniert???
Ist ja eigentlich für PV Zähler

Fakt ist es funktioniert die Kommunikation nicht müssen jumper anders gesteckt werden oder funktioniert es nur mit modbus Erweiterungen Modul???
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Sorry, ich muss meine Aussage revidieren. Der Modbusanschluss muss auf X18 vorgenommen werden. In der Bestellnummer ZK02789 ist auch ein Modbusverteiler enthalten.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Stefancalvent,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe und deines Vitovents mit.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Vitocal 7745675901303113
Vitovent 7571089901553107

LG Stefan
Danke, der Anschluss erfolgt am Stecker 241 der Wärmepumpenregelung zum Modbus-Stecker des Vitovents. Hast du dies so vorgenommen und wie hast du den Parameter 7D00 eingestellt?

Viele Grüße
Flo
Ja so war es geplant, Parameter ist auf 3
Freigabe vitovent. Diese wird aber am modbus 241 nicht erkannt sondern steht mit Fehler EF auf modbus 1.

Kann man irgendwie einstellen dass die Adresse 70 auf modbus2 verdrahtet ist oder ist es fest programmiert dass er auf modbus 1danach sucht?

Lg Stefan
Sorry, ich muss meine Aussage revidieren. Der Modbusanschluss muss auf X18 vorgenommen werden. In der Bestellnummer ZK02789 ist auch ein Modbusverteiler enthalten.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren