Hallo,
bei mir wurde das Anlagenschema 488331-2004_01 mit dem Hydraulikplan Variante 2 im Sommer installiert (Vitocal 200-S + Vitocell 120-E/950l + Vitodens 300W). Der Parameter 7000 in der Codierebene 1 steht auf dem Wert 4. Sollte dieser Parameter nicht auf dem Wert 2 (Hydraulikplan Variante 2 stehen), oder welche Bedeutung hat dieser Wert?
Freundliche Grüße
bauernmi
Hallo bauernmi,
der Wert 4 steht dafür, dass du einen gemischten Heizkreis + Warmwasser hast und 2 wäre ein ungeregelter Heizkreis + Warmwasser.
Viele Grüße
Flo