Hallo, ich stehe kurz vor der Anschaffung einer Vitocal 200s. Im Angebot meines Heizungsbauers ist lediglich ein 300l Warmwasserspeicher enthalten.
Nach Rückfrage, antwortete er logisch, dass bei FBH kein Pufferspeicher notwendig ist aufgrund der Speicherfähigkeit des Estrichs. Nun aber die Frage, ob das zu Problemen bei den Heizkörpern (lediglich 10% des heizbedarfes) führt bezüglich des Volumenstroms.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn es nur einen Heizkreis gibt und die Heizkörper dort dran hängen benötigt diese Maschine keine Puffer.
Der ist schon eingebaut.
die hydro autocontrol sorgt immer für den nötigen Volumenstrom zum Abtauen.
Damit die Maschinen nicht/nur wenig taktet, sollten alle Heizkreise der FBH in Benutzung sein und nicht versucht werden das Haus ohne FBH und nur mit 2 Heizkörper warm zu bekommen.
Hallo Max,
von welcher 200-S sprichst du?
Von dem alten Modell, oder dem neuen Modell mit Hydro AutoControl?
>> ob das zu Problemen bei den Heizkörpern (lediglich 10% des heizbedarfes)
Ist da für die Heizkörper ein e. Heizkreis mit Mischer geplant, oder laufe die Heizkörper auf dem Temperaturniveau der FBH?
VG Michael
Von dem neuen mit hydro autocontrol.
Die Heizkörper haben den gleichen Kreis bei 40 grad Vorlauftemperatur
Wenn es nur einen Heizkreis gibt und die Heizkörper dort dran hängen benötigt diese Maschine keine Puffer.
Der ist schon eingebaut.
die hydro autocontrol sorgt immer für den nötigen Volumenstrom zum Abtauen.
Damit die Maschinen nicht/nur wenig taktet, sollten alle Heizkreise der FBH in Benutzung sein und nicht versucht werden das Haus ohne FBH und nur mit 2 Heizkörper warm zu bekommen.