Du kannst schauen, ob eventuell was zwischen Rohr und Anbauschalter liegt, was dazu führen könnte, dass er eher auslöst. Sollte er deiner Meinung nach zu früh auslösen bzw. wenn noch gar keine Feuchtigkeitsbildung vorhanden ist, dann kann er auch einen Defekt haben und muss ausgetauscht werden. Ansonsten bleibt dir, bei korrekter Funktion, nur das weitere erhöhen der minimalen Vorlauftemperatur. Ohne Wächter kann dein Gebäude Schäden durch Feuchtigkeitsbildung nehmen.
Viele Grüße
Flo
Gestern das vorliegende Problem dem Heizungsbauer geschildert - dieser nahm anschließend mit dem Techniker von Viessmann Österreich Kontakt auf, wobei dieser meinte mann kann ruhig am Feuchteanbauschalter auf 95% gehen, dass die Meldung Schutzeinrichtung Primär nicht so oft anschlägt.
Minimale Vorlauftemperatur ist jetzt auf 21 Grad eingestellt
Aktuelle Vorlauftemperatur beträgt derzeit 19 Grad am Display
Geht das so in Ordnung?
LG Jürgen
Das ist vermutlich Ansichtssache. Ich persönlich würde nicht über 80% gehen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
bzgl. der Betriebsstunden ist mir folgendes aufgefallen:
Anlage seit 03/19
Starts bis 03/21 - 1977
Betriebsstunden bis 03/21 - 4790
jetzt bis 10/21 Starts - 3132
Betriebsstunde bis10/21 - 6189
Ist diese Anzahl normal?
Seit dem Sommer wird ja das Haus durch die WP gekühlt und es gab ja wie oa. beschrieben mehrere CA Auslösungen welche ich dann heuer im August im Griff hatte!
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn deine Anlage im AC-Betrieb den Sommer über viel in Betrieb ist, dann ist dies vollkommen normal.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
2 | |
2 |