hallo larsvo,
du kannst entweder die Betriebsart "Nur Warmwasser" wählen. Dann ist der Heizbetrieb dauerhaft deaktiviert und nur die Frostschutzfunktion würde greifen. Wenn du gar nichts machst, dann erfolgt das Deaktivieren bzw. Aktivieren des Heizbetriebes nach der Heizgrenze. Die Heizgrenze ist die eingestellte Raum-Solltemperatur abzüglich 4K. Bei 20°C Raum-Soll würde es dann wie folgt aussehen:
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) < Heizgrenze (16°C)
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese (18°C)
Viele Grüße
Flo