Sommerbetrieb Vitocall 200 s

Hallo,

 

mir ist aufgefallen, dass meine Vitocall 200 s bei einem Heizkreis, bei warmen Außentemperaturen, die Vorlaufpumpe der Fußbodenheizung ausgeschaltet hat. 

Wie funktioniert die Abschaltung bzw. ab welchen Außentemperaturen werden die Heizkreispumpen abgeschaltet?

Ist die Abschaltung dann gleich als ob ich auf "nur Warmwasser" stelle oder soll ich diese Einstellung im Sommer trotzdem vornehmen um Energie zu sparen?

 

Danke für die Infos

SG

Thomas

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo thomasg1989,

 

die Abschaltung erfolgt, wenn die Heizgrenze durch das Langzeitmittel der Außentemperaturn (3h) um 2K überschritten wurde. Die Heizgrenze ist die eingestellte Raum-Soll-Temperatur abzüglich 4K. Rein theoretisch brauchst du nicht auf "nur Warmwasser" umschalten. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo thomasg1989,

 

die Abschaltung erfolgt, wenn die Heizgrenze durch das Langzeitmittel der Außentemperaturn (3h) um 2K überschritten wurde. Die Heizgrenze ist die eingestellte Raum-Soll-Temperatur abzüglich 4K. Rein theoretisch brauchst du nicht auf "nur Warmwasser" umschalten. 

 

Viele Grüße
Flo