Hallo
Welche Spreizung für Fussbodenheizung ist optimal?
EFH 160m2, EG 6 Kreise, OG 5 Kreise. Bj 1982, verklinkert.
WP Vitocal 200a 201.08.
Bivalenter alternativer Einsatz ab 3 Grad Vitocrossal 300 Gasbrennwert.
Jetzt liest man, dass bei WP kleine Spreizung 3-5 Grad gut sei, bei Gasbrennwert große Spreizung besser ist. Wie sollte die am besten sein? Muss ich die Flowmeter ändern, wenn andere Wärmequelle eingesetzt wird?
Hallo,
bei der FBH, auch wenn von 1982 wirst du auch bei AT unter 3 Grad noch sehr deutlich unter den 55 Grad sein, bei denen der Brennwert Effekt einsetzt.
Damit findet sowohl in der Brennkammer als auch im Abgas-WT Kondensation statt.
Ich würde da am Bivalenz Punkt nichts ändern.
Welches Hydraulik Schema wurde für den Bau der Anlage eingesetzt.?
VG
Ich meinte eher die Frage, ob der Brennwertkessel auch mit der Spreizung 5 Grad zwischen Vor und Rücklauf am liebsten arbeitet, oder ob dieser eine größere Spreizung benötigt? Falls die beiden Spreizungen zwischen Brennwert und WP unterschiedlich sind, welche Spreizung nutzt man dann am besten?
Auch mit den 5K wie bei der WP..
Das mit der größeren Spreizung ist vielleicht bei 65/60 sinnvoll, wenn es gar keinen Brennwerteffekt gibt.
Dann hätte man mit 75/50 zumindest etwas Brennwerteffekt.
Mit der FBH bis du aber immer im Brennwertbereich.
Ok danke
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |