Hallo zusammen,

 

Anbei eine aktuelle Aufzeichnung des Stromverbrauches unserer Wärmepumpe über die letzten 24h.

Mich würde interessieren, warum der Verbrauch immer wieder kurz auf ca. 2kW fällt und dann wieder ansteigt. (z.B. zwischen 18:00 und 21:00 4x)

 

 

Danke und Gruß,

Daniel

Capture.PNG
4 ANTWORTEN 4

Hallo Daniel,

 

in welcher Betriebsart läuft denn die Wärmepumpe in dem Moment? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die schnelle Rückmeldung 🙂

 

Seriennummer: 7727502002264125

Was genau meinst du mit Betriebsart?

 

--> Anbei noch 2 Bilder

 

 

Gruß,

Daniel

 

IMG_4828.jpg
IMG_4827.jpg

Guten Morgen Community,

 

hat jemand von euch eine Idee hierzu?

 

 

Hallo db2,

 

an Hand der Abstände des negativ Peaks und der aktuellen Witterung würde ich auf eine Abtauung per Kreislaufumkehr tippen.

 

Da brauchst du die Anlage nur mal eine Weile beobachten ob sie vor dem Peak vereist ist.

 

VG 