Hallo,

 

ich bin im Besitz der der Heizung:

VITOCALDENS 222-F Gas-Hybrid-Kompaktgerät.

 

Ich würde gern den Frostschutz (standardmäßig auf 3 Grad) runterstellen, da die Umwälzpumpe die ganze Nacht läuft an kälteren Tagen (Heizungs-Pufferspeicher erzeugt leider ein unangenehmes brummen/rauschen, welches auch deutlich im Nachbarzimmer zu hören ist). Wenn ich das richtig gelesen habe, ist dies nur über Codierebene 2 möglich. Kann mir jemand den entsprechenden Code mitteilen?

 

Vielen Dank im Voraus.

 

LG

Marco

1 ANTWORT 1

Hallo Marco,

 

wie sieht denn der hydraulische Aufbau deiner Anlage aus? Wenn du keinen Pufferspeicher als hydraulische Trennung hast, ist es ganz normal, dass die Pumpe die ganze Zeit läuft. In dem Fall ist sie auch die Heizkreispumpe und aktiv, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K

Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo