VITODENS 200-W – Demontage bzw. Rückbau Solar/Thermie-Unterstützung

Wir haben eine VITODENS 200-W + CitrinSolar Neptun-825 Pufferspeicher mit Solar/Thermie-Register im Einsatz. Jetzt demontieren wir die 18 Jahre alten Solar/Thermie-Module da wir die Dachflächen auf PV umwidmen. Damit ist auch der Modul-Temperaturfühler demontiert und es liegt kein Steuerungssignal mehr an. In der Folge wirft natürlich die VITODENS 200-W regelmäßig die entsprechende Störungsmeldung und das Steuergerät meldet 888.8 bei TC und blinkt rot.

 

Wie werden wir die Störungsmeldung dauerhaft los? – wie »befreien« wir die VITODENS 200-W steuerungsmäßig von der Solar/Thermie-Unterstützung, die es faktisch nicht mehr gibt? – Danke im Voraus!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, es muss die Vitosolic abgeklemmt werden. Das schließt die BUS-Leitung zum Vitodens mit ein. Wenn das erledigt ist, kann am Vitodens unter der Gruppe "Allgemein" die Adresse 54 auf 0 gestellt werden. Anschließend wird kein Fehler mehr angezeigt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo smileheat,

 

wie heißt denn die Solarregelung und teil mir bitte die Seriennummer des Vitodens mit. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

hier die Antworten:

  • VITODENS 200-W SN = 7435575201138100 (siehe Bilder anbei)
  • Solarregelung: VITOSOLIC 100 mit SN 7170925407858106

lg Stefan

Vitodens_200W_SN01.JPG
Vitodens_200W_SN02.JPG
VITOSOLIC-100_img01.JPG

Danke, es muss die Vitosolic abgeklemmt werden. Das schließt die BUS-Leitung zum Vitodens mit ein. Wenn das erledigt ist, kann am Vitodens unter der Gruppe "Allgemein" die Adresse 54 auf 0 gestellt werden. Anschließend wird kein Fehler mehr angezeigt. 

 

Viele Grüße
Flo

klasse, großartig – vielen Dank Flo!