Gehe ich richtig in der Annahme, dass die angezeigten Werte in der Kältekreisübersicht schon dem aktuellen Zustand entsprechen, sprich Messwerte werden laufend aktualisiert, Veränderung von Stellgrößen wie z.B. die Verdichterdrehzahl kann bis zu 5 Minuten dauern. Folglich steht dann in der Anlagenübersicht der Sollwert?
Auf die ursprüngliche Frage in diesem Beitrag bezogen, steht dann dort in der Verdichter Anlaufphase der gerechnete Wert aus Parameter 730F/7310 mit dem Wunsch bei hohen Temperaturen mit niedriger Drehzahl und bei tiefen Temperaturen mit hoher Drehzahl zu starten. Andere im Kältekreisregler hinterlegte Bedingungen können aber eine andere Drehzahl priorisieren.
Es ist jetzt noch die Frage offen, ob es Bedingungen gibt, die tatsächlich gewollt zu 100% Startdrehzahl führen können.
Ist es bei Lufti22 ein glücklicher Zufall, dass die Anlage es schafft nach 2-3 Startversuchen ins Laufen zu kommen, oder besteht bei etwas anderen Randbedingungen die Gefahr von stundenlangem Takten?
Werden laufende Kurzstarts mit Abschaltung nach der Mindestlaufzeit eigentlich in einem Zähler erfasst und nach X-Versuchen als Warnhinweis signalisiert?
Gruß
KaSi21
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |