Seit Inbetriebnahme der Vitocal 200-S im März 2022 bediene ich die Anlage mit Einzelraumtemperaturregelung über die ViCare-App. Die Kühlfunktion im Sommer funktionierte nicht, was neben Anlagenproblemen - mittlerweile behoben - auch an der App gelegen haben soll, die noch nicht für den Kühlbetrieb programmiert sei. Ist das mittlerweile erledigt, so daß ich diesen Sommer mit der ViCare-App auch den Kühlbetrieb bedienen kann?
Hallo JMW,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Seriennummer meiner Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 ist: 7733738108112126.
Gruß
JMW
Danke, der Kühlbetrieb wird anhand der Kühlgrenze automatisch aktiviert.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Antwort, d. h., die App, die die Stellventile der Fußbodenheizungsverteiler über die Fußbodenthermostate ansteuert, öffnet diese dann auch im Kühlbetrieb, also wenn die Isttemperatur über der Solltemperatur liegt (umgekehrt zum Heizbetrieb)?
Gruß
JMW
Genau so soll es sein.
Viele Grüße
Flo