abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vicare - Stromverbrauchsanzeige

Hallo,

ich nutze für unsere Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC die Vicare App (mit Smart Comfort).

In der Analyse kann ich mir ja jetzt auch den Stromverbrauch anzeigen lassen.

Leider scheint die Verbrauchsanzeige nicht ganz korrekt zu sein. Wenn ich den Strombezug mit

dem tatsächlichen Verbrauch (Zähler) vergleiche, fällt auf, dass dieser in der App fast immer

zwischen 6% und 8% geringer ist.
Muss ich evtl. noch etwas in den Einstellungen anpassen?
Schon einmal besten Dank im Voraus für eine Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

..alles klar - besten Dank 😃

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo DDC1,

 

die Energiebilanz ist nur ein berechneter Wert und kann um bis zu 20% abweichen. 

 

Viele Grüße
Flo

Moin,
..ah, ok - das erklärt es natürlich. Besten Dank für die Info.
Kann es sein, dass die Werte irgendwann vielleicht noch "genauer" berechnet werden?


Viele Grüße,
Stefan Schnieder

Davon gehe ich nicht aus. Wenn du es ganz genau haben willst, ist dies nur über einen separaten Wärmemengenzähler und Stromzähler möglich. 

 

Viele Grüße
Flo

..alles klar - besten Dank 😃

Moin Flo,

vielleicht kannst Du mir ja auch bei diesem neuen "Problem" helfen. Seit einigen Tagen wird in der ViCare App

unter Analyse nur noch der Bereich "Außentemperatur" angezeigt.

Der Rest (Energieverbrauch, Vergleich, etc) ist nicht mehr sichtbar. Hast Du dazu eine Idee?
VG

Stefan 

 

Bei mir weisen ViCare und ViGuide sogar bei abgeschlateter Wärmepumpe (während Urlaub) täglichen Stromverbrauch aus, das ist doch ..........

Top-Lösungsautoren