Hallo zusammen
seit Oktober 2020 betreibe ich eine Viessmann Vitocal 200-S D16 mit Vitocell 120-E (950l) und Vitotrans 353. Da ich in der Photovoltaikbranche arbeite, betreibe ich natürlich auch eine große PV-Anlage, mit zurzeit ca. 25kWp (Erweiterung geplant). Es handelt sich um eine SMA Anlage mit Stromspeicher (SMA SBS 5.0, LG RESU 10H). In diesem Jahr wird zusätzlich noch ein SMA EV Charger installiert.
Ich möchte gerne die Autarkie und damit den Eigenverbrauch erhöhen. Aus diesem Grund habe ich noch einige Fragen zur Viessmann GridBox.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Simonso,
alle Komponenten die nicht auf unserer Infoseite aufgeführt sind, funktionieren nicht mit der Gridbox. In Verbindung mit der Vitoconnect kann bei den Wärmepumpen ab 2017 die Smart Grid Funktion ausgeführt werden. Dabei kannst du in der Wärmepumpenregelung frei einstellen, welches Sollwerte um "x" Kelvin angehoben werden sollen.
Wenn du den Puffersoll auf 40°C begrenzt, dann wird auch der Sollwert dort begrenzt. Ist die Ausschalthysterese bei 5K, dann wird erst abgeschaltet, wenn der Sollwert um 5 K überfahren wurde. Was demnach 45°C entspricht.
Wenn das Smart Grid Signal weggenommen wurde, dann wird der Sollwert wieder zurückgesetzt. Ist bis dahin die Mindestlaufzeit vorbei, dann schaltet die Wärmepumpe ab, sobald die noch hinterlegten Sollwerte erreicht wurden.
Es macht im Sommer durchaus Sinn, auch dort die Zeiten auf die höchsten Sonnenstunden zu legen. Du musst aber aufpassen, im Hochsommer kann es passieren, dass die Temperaturen zu hoch sind und die Wärmepumpe außerhalb ihrer Einsatzgrenzen liegt. Dann ist ein Betrieb nicht möglich.
Bezüglich der Energiebilanz solltest du einmal die nachfolgenden Parameter prüfen.
8811: 2
8812: >1
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |