abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitocal 200-A active cooling

Hallo zusammen. 

Ich möchte gerne bei meiner Anlage kühlen nachrüsten. 

Viessmann Vitocal 200-A AWO-E-AC 201. A09

Viessmann Vitocell 140-E, SVW, 400 Liter Hybrid- Pufferspeicher

Den Feuchteanbauschalter und Frostschutzwächter schon besorgt. 

Brauche ich noch etwas?

Danke im voraus 

Grüß 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Artur1990,

 

die Anlage muss auch hydraulisch darauf vorbereitet werden. Der Kombipuffer muss hydraulisch mit zwei 3-Wegeventilen umfahren werden. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter muss zudem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi, danke für deine schnelle Rückmeldung. 

Was passiert theoretisch wenn ich es ohne 3wegventiele betreiben würde? Da mein Heizungsbauer sagte dass es ohne geht und ich brauche nur Feuchteanbauschalter.

Hast du denn richtigen Artikelnummer für 3wegventiele?

Danke 

Grüß 

Bei den 3-Wegeventilen kommt es auf die Rohrdimensionierung an. Dein Fachbetrieb sollte diesbezüglich auch wissen, was er besorgen muss. 

 

Wenn du einen Kombipufferspeicher hast, also Warmwasserbereitung und Heizkreisversorgung über ein- und denselben Speicher gehen, geht es nur über die hydraulische Umfahrung. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren