Hallo Gemeinde,
ich habe eine Viessmann Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09 in folgender Konfiguration:
Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09
Anlagenschema 7000: 2
A1/HK1 Fussbodenheizung
Vitotronic 200 WO1B
Vitocell 100-B Typ CVB
Ich weiß, dass es etliche Beiträge zu Active Cooling gibt. Da die Konfiguration aber sehr individuell ist, frage ich trotzdem.
Welche zusätzlichen Elemente brauche ich um Active Cooling zu nutzen? Ich vermute ein Feuchteanbauschalter 230V (7452646) + entsprechende Konfiguration reicht aus.
Den intern vorhandenen Temperatursensor für den Vorlauf vom HK1 könnte man mitnutzen. Zusätzliche 3-Wege-Ventile zur Umgehung eines Heizwasspuffers sind nicht notwendig, da wegen der Fussbodenheizung kein Puffer vorhanden ist.
Könnte evtl. auch ein Feuchteanbauschalter 24V (7181418) mit Anschluss an F11 statt auf X3.8 / X3.9 (hier dann Bücke) verwendet werden? In der Montage- und Serviceanleitung steht zwar "Stecker F11: An Stecker F11 darf bauseits nichts angeschlossen werden". Allerdings wurden dazu auch schon andere Hinweise gegeben.
Besten Dank und Gruß
Christian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Christian,
bei deiner Anlage darf an F11 nichts angeschlossen werden. Du benötigst einen 230V~ Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden und ein Vorlaufsensor Kühlkreis eingesetzt werden. Deine Anlage hat einen WO1B-Regler, der noch der Vorgänger des WO1C ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Christian,
bei deiner Anlage darf an F11 nichts angeschlossen werden. Du benötigst einen 230V~ Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden und ein Vorlaufsensor Kühlkreis eingesetzt werden. Deine Anlage hat einen WO1B-Regler, der noch der Vorgänger des WO1C ist.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |