Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Varisto,
das Mindestraumvolumen für die Aufstellung der Vitocal 060-A muss mindestens 20m³ betragen. Dementsprechend darfst du die Wärmepumpe dort nicht aufstellen.
Viele Grüße
Flo
Wenn das Raumvolumen kleiner ist, kann die angegebene Geräteleistung nicht mehr gewährleistet werden. Das betrifft den Umluftbetrieb.
Zudem müssen die Mindestabstände eingehalten werden.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die Info.
Frage noch:
C) Auch wenn es zwar nicht gewünscht ist: würde dann hier ein Durchbruch nach außen helfen, um Frischluft anzusaugen und/oder. Fortluft abzuführen? Dann müsste wahrscheinlich auch mit Rohrschalldämpfern gearbeitet werden wg. Strömungsgeräuschen?
D) Gibt es hier mal einen Planungsservice, der sich das vor Ort ansieht? Sanitär- und Heizungsbauer bieten zwar gerne an, wenn es aber um technische Details oder auch Besonderheiten geht, strecken die die Flügel oder verweisen nur auf die technischen Daten. Leider ist eine WP aber nicht wie eine simple Gastherme, die man mal eben anklemmt...
Du kannst die Wärmepumpe alternativ im Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen (mit Öffnung für Außenluftansaugung) oder direkt im Außenluftbetrieb betreiben.
Bei Planungsfragen kann dein Fachbetrieb einfach die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung anschreiben. Die Kollegen dort helfen bei Planungsfragen gerne weiter. Es kann auch über den zuständigen Außendienstmitarbeiter ein Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart werden.
Viele Grüße
Flo
Unter dem nachfolgenden Link findest du das Datenblatt. Hier haben wir die Schalldruckpegel angegeben.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
2 | |
2 |