Hallo,

ich möchte im Sommer gerne ausschließlich die Wärmepumpe nutzen, da ich eine PV-Anlage habe. Sie Öl-Heizung habe ich abgeschaltet und möchte, dass die Wärmepumpe täglich ab 12 Uhr arbeitet. Einen Anschluß von der  PV-Anlage an die Wärmepumpe habe ich nicht  - möchte ich auch nicht.  Wenn ich nach der Bedienungsanleitung/Montageanleitung vorgehe müsste ich dafür den Punkt I6 auf "off" oder "on" (Nachtbetrieb) stellen. Es müsste doch am einfachsten sein, die Uhrzeit umzustellen, dass anstatt 23 Uhr erst 11 Uhr ist und die Wärmepumpe müsste um 11 Uhr anfangen zu arbeiten, oder? 

Habe ich probiert, funktioniert aber nicht, warum?

Den Punkt I6 wie in der Monatgeanleitungbeschrieben wollte ich entsprechend einstellen  - hier erhalte ich aber kein "off" oder "on" sondern nur eine "0" oder "1" entspricht das "0" oder "1" dem "off" oder "on"?

Wäre schön, wenn sich jemand meiner Fragen annimmt.

Vielen Dank und viele Grüße

Jürgen 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Jürgen,

 

0 entspricht off und 1 on. 

 

Das Zeitprogramm kannst du wie auf Seite 16 beschrieben einstellen.

 

https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...

 

Viele Grüße
Flo

Hallo  Flo,

 

vielen Dank für die Antwort!

Ich werde mir das ansehen und versuchen entsprechend einzustellen.

Vor allem die  Einstellung "WEEK" interessiert mich. Daran haben sich schon andere erfolglos versucht.

Aber ich schau mir das an.

 

Vielen Dank!

 