Hallo,

ich habe in 2019 einen Warmwasserspeicher Typ Vitocal 060 verbaute bekommen. Da ich im besitzt einer PV Anlage ohne Batteriespeicher bin, würde mich interessieren inwiefern das Gerät so gesteuert werden kann das die Warmwasseraufbereitung nur dann stattfindet wenn auch die Sonne scheint. Ich würde mir z.B. Vorstellen das die Warmwasseraufbereitung nur in dem Zeitfenster 08:00 - 19:00 Uhr stattfindet. Ist dies mit dem Gerät möglich oder würde dies nur in Verbindung mit einer externen Zeitschaltuhr funktionieren? Weiter wäre die Frage inwiefern der Überschuss der PV Anlage in Form von warmen Wasser gespeichert werden kann.

 

Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung.

 

Beste Grüße

1 ANTWORT 1

Hallo KB02,

 

du könntest den PV-Schaltkontakt (S. 49) nutzen, um so dafür zu sorgen, dass der Sollwert erhöht wird. Die Schaltzeiten kannst du entsprechend einstellen, dass nur im Bedarfsfall ab zum Beispiel 18 Uhr nochmal beheizt wird oder gar nicht. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154853VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo