am oberen Sensor gemessen. Lassen sich An-und Ausschaltpunkte programmieren, damit die Anlage bei Überschreiten der 50 Grad Marke abschaltet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HHS,
beim ersten Einschalten der Vitocal 161-A will diese eine Warmwasser-Temperatur von 67°C erreichen. Im Auslieferungszustand ist folgende Codieradresse auf "1" gestellt:
Bei Deaktivierung sollte die Vitocal 161-A nicht mehr so weit hochheizen.
Beste Grüße °jo
Hallo HHS,
beim ersten Einschalten der Vitocal 161-A will diese eine Warmwasser-Temperatur von 67°C erreichen. Im Auslieferungszustand ist folgende Codieradresse auf "1" gestellt:
Bei Deaktivierung sollte die Vitocal 161-A nicht mehr so weit hochheizen.
Beste Grüße °jo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |