Hallo, meine ViCare sagt, der Anlage geht’s gut, aber seit heute früh ist das Wasser kalt. Anlage neu gestartet, jetzt kommt von Zeit zu Zeit der Fehler D6 Paddelschalter.
Ich hatte schon mal das Problem, dass das Umschaltventil von Heizung zu WW fest war - ist das der gleiche Fehler oder was verbirgt sich hinter dem Paddelschalter?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frank12,

 

D6 bedeutet, dass der Strömungswächter nicht durchgeschaltet hat. Eine mögliche Ursache ist, dass der Volumenstrom zu gering ist und dementsprechend die Sekundärpumpe überprüft werden sollte. Eventuell ist aber auch nur versehentlich ein Absperrventil zugedreht worden.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Frank12,

 

D6 bedeutet, dass der Strömungswächter nicht durchgeschaltet hat. Eine mögliche Ursache ist, dass der Volumenstrom zu gering ist und dementsprechend die Sekundärpumpe überprüft werden sollte. Eventuell ist aber auch nur versehentlich ein Absperrventil zugedreht worden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, das Manometer in der Vitocal zeigt 0 bar und alle Ventile der Befüllanlage sind geschlossen. Das soll wohl nicht so sein?
Unterer Schlauch am Aussengerät war defekt bzw. lose. Repariert, Anlage befüllt bis 2 bar, aber D6 Fehler kommt wieder.

Sind alle Absperreinrichtungen geöffnet und läuft die Umwälzpumpe?

 

Viele Grüße
Flo