Hallo,
in meine Vitocal 200-S habe Ich Energiebilanz in Information Menu eingeschaltet, aber es gibt nur Strom kWh, keine Wärme kWh.
Menu -> Information -> Energiebilanz:
In Codierebene 1 ist es alles korrekt - beide Strom kWh und Wärme kWh angezeigt sind.
Menu -> Codierebene 1 -> Diagnose -> Energiebilanz:
Meine Parameter:
8811: 2
8812: 128
8813: 0
8814: 1002
8815: 1023
8816: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Welche Parameter soll ich prüfen/ändern so dass Wärme kWh im “Menu -> Information -> Energiebilanz” angezeigt ist?
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Stell bitte mal bei 8812 den maximal möglichen Wert ein.
Viele Grüße
Flo
Hallo VitoSlav,
welche Sprache ist das, die am Regler eingestellt ist?
Viele Grüße
Flo
Die Sprache ist Polnisch.
VG
Stell bitte mal bei 8812 den maximal möglichen Wert ein.
Viele Grüße
Flo
Ich habe es ausprobiert, aber Es hat nicht geholfen.
Dann habe ich versucht den Parameter 8814 von 1002 auf 1023 zu stellen und das hat funktioniert! 🙂
Jetzt alle Daten im “Menü -> Information -> Energiebilanz” angezeigt sind.
Habe leider JAZ Daten damit verloren - beide sind jetzt “0”, aber es ist kein Problem da ich vor ein paar Tagen die JAZ Daten fotografiert habe.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (Hybrid mit Vitodens 300 W und Pufferspeicher)
Bei mir sind nur die Parameter 8800, 8801 und 8811 vorhanden. Aktuell kann ich nur "abgegebene" Heizenergie für Heizungsanlage und Trinkwassererwärmung sehen. Ich würde aber auch gerne sehen, wie viel Energie dafür eingesetzt wurde. Also den Stromverbrauch erkennen bzw. ablesen. Wie lässt sich das einstellen?
Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße
MartinT