Vitocal 200-S Typ AWB-AC201.C Außeneinheit vereist oben deutlich schneller alsunten ?

Bei meiner Vitocal 200-S Typ AWB-AC201.C verreist die Außeneinheit oben deutlich schneller als unten. IM Sommer ist der obere Teil kühler als der untere. Wie kann dies korrigiert werden ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo kalibalo,

 

aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises, kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine Auswirkung auf die Leistungsdaten deiner Wärmepumpe hat. Ein korrigieren dieser unterschiedlichen Bereifung ist nicht möglich.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo kalibalo,

 

aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises, kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine Auswirkung auf die Leistungsdaten deiner Wärmepumpe hat. Ein korrigieren dieser unterschiedlichen Bereifung ist nicht möglich.

 

Beste Grüße °fl

 