Guten Abend,
bei dem leichten Wintereinbruch heute (gerade mal -3°C) überrascht mich die Vitocal 200A (Innenaufstellung) mit zahlreichen Meldungen 07 (Störung Kältekreislaufregelung, zweimal mit Meldung AA (Abbruch Abtauung)) mit Meldungen in der Historie des Kältekreislaufes: 10, 11, 12, 92 bzw. 10, 22 und auch mal 10, 11, 2F. Das ganze tritt nach jedem Abtauen bzw. nach Ende der Warmwasserbereitung auf. Bei der Historie der Anlage macht mir das natürlich Sorgen - was ist da los?
Die Vicare-App bekommt davon gar nichts mit, sie meint immer, der Anlage ginge es gut, und zum Glück läuft die Anlage auch noch - aber wie lange noch?
Mit freundlichen Grüßen
Ingo Zoller
Ergänzung:
Seit gestern Abend 17:30 keine weiteren Meldungen mehr (d.h. 12h ohne Meldung). Davor etwa 24h mit Meldungen bei jeder Gelegenheit. Schneefall endete gegen 22 Uhr, Temperaturen aktuell: außen -7.2°C, innen 20.5°C, Vorlauftemperatur 26-27°C.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo Zoller
Und erneute Ergänzung: nach 20h Ruhe geht es wieder los.
Mein Heizungsbauer hat sich aufgeschaltet, geprüft, mit Viessmann Technik telefoniert, dort hat man sich wohl auch aufgeschaltet, geprüft. Ergebnis ist wohl: Verdichterschaden zeichnet sich ab, muss getauscht werden.
Hoffentlich hält er noch durch, bis der Austausch stattfinden kann.
D.h. Problem ist wohl identifiziert, Lösung steht an.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo Zoller
Nach den vielen Verdichterschäden die beim Vitocall 200a auftreten sollte Viessmann doch mal offiziell Stellung nehmen !