@Flo schneider kannst du mir bitte Helfen??
Hallo Massga,
bitte entschuldige, dass ich dir jetzt erst antworte.
wenn die rote LED ausgegangen ist, dann bedeutet dies, dass keine Kommunikation zwischen AVI und Außeneinheit vorliegt. Die 10 bedeutet, dass ein Fehler am Treiber der Regelung der Außeneinheit vorliegt. Ich nehme an, daraufhin wurde die Hauptleiterplatte getauscht? Liegt der Fehler noch an?
Hat die Außeneinheit Spannung? ANsonsten kannst du das Kommunikationskabel noch einmal durchmessen. Sieht draußen alles gut aus, kann auch die AVI einen Defekt haben.
Viele Grüße
Flo
OK, dann hat vermutlich die Hauptleiterplatte der Außeneinheit einen Defekt. Ich hatte angenommen, dass die 17 die Hauptfehlermeldung ist. Dann scheint es aber doch die 10 zu sein, welche auf eine Störung an der Inverterregelung hindeutet.
Viele Grüße
Flo