abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-s mit Solarreglung SM1 Fehler 9E

Hallo,

 

Mir wurde vor einer Woche eine Vitosol 200-T mit Solarreglung SM1 montiert. Ich habe jetzt das Problem dass ich jeden Tag die Störung  DELTA-T Überwachung Solar 9E  Temperaturdifferenz im Solarkreis zu hoch... (Foto)

 

Was ist das für ein Fehler ??

 

Ich habe die Beschreibung durch gelesen verstehe es nicht.

 

Kanns dieser Fehler damit abhängen dass der Vordruck am Dehnungsgefäss unter 1 Bar liegt ???

 

Danke

 

 

20150603_210510_resized.jpg
20150603_174729_resized.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:

Hallo Josi

da liegst du genau richtig mit dem Druck
Der ist ja viel zu wenig. Da muss nochmal der HB ran und spülen.

 

 

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Josi

da liegst du genau richtig mit dem Druck
Der ist ja viel zu wenig. Da muss nochmal der HB ran und spülen.
Ok

Danke

Kundendienst schrieb:

Hallo Josi

da liegst du genau richtig mit dem Druck
Der ist ja viel zu wenig. Da muss nochmal der HB ran und spülen.

 

 

 


 

Top-Lösungsautoren