Hallo, ich habe eine Vitocal 200G Typ BWC 201.A13, sowie eine PV Anlage mit dem Sunny Home Manager.
Ich würde die beiden jetzt gerne über den SG-Ready Kontakt der Wärmepumpe koppeln. Ich habe dazu bereits die Seite aus dem Anhang, im Handbuch gefunden. In meiner einfachen Vorstellung nutze ich dafür ein schaltbares Relais welches der SHM ansteuern kann. Würde das so funktionieren? Kann ich das selber bzw. ein Elektriker anschließen, ohne die Garantie der Wärmepumpe zu verlieren?
Mein Installateur möchte mir lieber eine GridBox verbauen. Aber ich weiß nicht welchen Vorteil mir das bringen soll.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
ich lese es so, dass die Anforderung ein potentialfreier Kontakt ist. Wie du den umsetzt, ist Dir überlassen.
Wenn Du einen Stromlaufplan lesen und umsetzen kannst, sollte dies kein Problem sein.
Und solange die Vorgaben eingehalten werden kann es auch keine Probleme mit der Garantie geben.
Die Funktion ist ja so beschrieben, weshalb hier das Thema Garantie nicht relevant sein sollte. Du wärst hier nicht der 1. in diesem Forum der das so gemacht hat.
Gruss
Ralf
Hallo
Die Gridbox bringt Dir noch ein Dashboard. Meines Wissen kann die Gridbox nicht direkt an die WP angeschlossen werden und es braucht noch eine Vitoconnect. So ist es zumindest bei den 200/222-S.
https://www.viessmann.de/de/produkte/energiemanagement/gridbox.html
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Ob der (Kosten)Aufwand dafür gerechtfertigt ist, musst Du entscheiden.
Wie Du schreibst kann der SHM ja externe Geräte steuern und somit einen potentialfreien Kontakt bei Überschuss schalten. Prüfe mal ob du mit einer Funksteckdose (Fritz, Edimax) ein Shelly oder anderes Relais schalten kannst.
Wenn Du Iobroker kennst, kannst Du das Shelly auch direkt bei Überschuss ansteuern.
Gruss
Ralf
Hi, die Vitoconnect hätte ich tatsächlich schon. Ein zusätzliches Dashboard brauche ich allerdings nicht noch, da ich bereits das Sunnyportal, die SMA App und Home Assistant nutze.
Ich habe bereits eine Installation des Smart Appliance Enablers laufen, mit dem es Problemlos möglich wäre einen Shelly einzubinden. Die Hauptfrage wäre, ob das so von Viessmann vorgesehen ist und ohne Verlust der Garantie so betrieben werden kann.
Gruß
André
Hallo
ich lese es so, dass die Anforderung ein potentialfreier Kontakt ist. Wie du den umsetzt, ist Dir überlassen.
Wenn Du einen Stromlaufplan lesen und umsetzen kannst, sollte dies kein Problem sein.
Und solange die Vorgaben eingehalten werden kann es auch keine Probleme mit der Garantie geben.
Die Funktion ist ja so beschrieben, weshalb hier das Thema Garantie nicht relevant sein sollte. Du wärst hier nicht der 1. in diesem Forum der das so gemacht hat.
Gruss
Ralf