Hallo,
ich würde gerne im Sommer nur die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung einschalten. Damit würde ich die Wärme im Haus verteilen und den Keller als natürliche Kühlquelle nutzen können.
Gibt es dazu eine Einstellung? (Warmwasserbetrieb muss auch funktionieren)
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was anderes hatte ich auch nicht behauptet. Eventuell kannst du über deinen Fachbetrieb eine bauseitige Lösung zur Einschaltung der Umwälzpumpen finden.
Viele Grüße
Flo
Hallo snowhunter,
da die Umwälzpumpe davon abhängig ist, ob die Heizgrenze unterschritten ist, wird dies im Sommer schwer möglich sein.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Ansonsten bleibt nur der Aktorentest für eine manuelle Umschaltung.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, funktioniert die Warmwasserbereitung wenn ich den Aktorentest aktiviere?
Wenn du den Aktorentest aufrufst, wird alles abgeschaltet.
Viele Grüße
Flo
ich wärme das Thema mal wieder auf: Gerade im Sommer wäre es extrem sinnvoll, die Heizkreispumpen manuell/per Timer einschalten zu können. Im Keller ist es kühl, oben heiß, allein durch das Einschalten der Heizkreispumpe für die Fußbodenheizung können man die Temperaturen angleichen. zB pro Stunde 30min einschalten.
Optimal wäre natürlich dieses Feature in der ViCare App (ähnlich der Zirkulationspumpe).
lg
Hallo snowhunter,
hierzu gibt es von meiner Seite nichts neues. Eine Aktivierung wäre nur über den Aktorentest möglich.
Viele Grüße
Flo
ok danke, das bringt aber nichts, da dieser sich selbsständig nach 20min wieder deaktiviert und die Warmwasseraufbereitung auch nicht funktioniert
Was anderes hatte ich auch nicht behauptet. Eventuell kannst du über deinen Fachbetrieb eine bauseitige Lösung zur Einschaltung der Umwälzpumpen finden.
Viele Grüße
Flo
Im Übrigen gebe ich zu Bedenken, dass auch ein durchlaufen der Umwälzpumpe keine Kühlung der Räume bewirkt. Für eine Kühlung müsste eine gewisse Konvektion zustande kommen. Die bleibt hier aus, weil die Luft unmittelbar über dem Estrich kalt und damit am Boden bleibt.
Für die Konvektion könnte ein Ventilator sorgen. Welcher seinerseits wieder Energie frisst.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |