Hallo Community und speziell hallo Viessmann-Experten,
bei den aktuell milden Temperaturen ist mir aufgefallen, dass meine Vitocal 200s dazu neigt zu takten, das Verhalten ist dabei folgendes:
Die Einschalthysterese wird erreicht. Rücklauf bspw. bei 22°C. Die WP startet den Verdichter.
Der Verdichter läuft die ertsen 2-3 Minuten mit 54%. Das erzeugt bei den aktuell milden Temperaturen so viel Leistung, dass die erzeugte Wärme nicht schnell genug abgeführt werden kann. Der Vorlauf steigt auf 29/30°C, wodurch die WP sofort nach der Mindestlaufzeit des Verdichters wieder abschaltet, obwol der Rücklauf unverändert bei 22°C liegt. Während der Sperrzeit kühlt dann auch der VL wieder ab und die WP startet sofort wieder.
Das passiert nur bei Außentemperaturen oberhalb 10°C, weil dann die Kombination aus niedrigem VL-Soll und hoher Wärmeleistung das o.g. Verhalten auslöst.
Die größten Keizkreise sind ohne Einzelraumregelung immer voll geöffnet. Nur in Räumen, die nicht regelmäßig genutzt werden habe ich Raumthermostate.
Mein Gedanke war, dass sich da Problem lösen lassen müsste, wenn man die Verdichterleistung beim Start reduziert. Also Handbuch aufgeschlagen und die Werte 730F und 7310 reduziert:
730F von 50% auf 40%
7310 von 20% auf 10%
Das hatte auch unmittelbar Auswirkung auf die Einträge im Logbuch, beim Einschalten wird jetzt ein niedriger Prozentwert angezeit, nur läuft der Verdichter völlig unabhängig davon die ersten Minuten nach dem Start immernoch mit 54%.
Habe ich die Parameter 730F und 7310 falsch verstanden? Oder Funktioniert die Steuerung hier nicht richtig? Wie kann ich dieses unschöne Verhalten abstellen?
Zu Dokumentation füge ich drei Bilder von Anlagenübersicht und Logbuch bei, die quasi gleichzeitig kurz nach dem Start der WP enstanden sind.
Danke & Grüße
Johannes
Hallo @Vitocal200s
hast du eine Lösung für das Startverhalten in den ersten 3min gefunden?
Ich habe nämlich das Problem das meine 200-A bei wärmeren Temp mit 100% startet und nur bei kalten Temp mit 52%.
Was natürlich viel zu viel ist.
Danke
Gruss
Lufti22
Interessant dass das Problem scheinbar viele haben. Ich habe genau dasselbe Problem an meiner 200-A.
Durch die höhere Verdichterleistung in der Anlaufphase wird sofort nach 3 Minuten wieder die Vorlauftemperatur Ausschaltbedingung erreicht bevor der Verdichter überhaupt seine reduzierte Leistung erreicht, was zu sehr häufigen 3-Minuten-Takten führt. Und ich bin mir ziemlich sicher dass es sehr sehr viele Anlagen da draussen gibt bei denen es einfach niemand merkt, bis eben der Verdichter kaputt ist.
Hat jemand eine Lösung parat?
@Flo_Schneider, zu deiner Aussage oben: "Sollte einmal die Wärmeabnahme noch während der Mindestlaufzeit nicht abgeführt werden können, können unter Umständen Schäden an der Wärmepumpe entstehen."
Ist das wirklich so? Es gibt doch bestimmt (hoffentlich) eine Sicherheitsabschaltung wenn die Vorlauftemperatur einen unzulässig hohen Wert erreicht?! Dafür gibt es doch bestimmt auch einen Parameter der das definiert?!
Was ist mit dem Parameter 200E Max. Vorlauftemperatur Heizkreis?
Welche Abschaltbedingung ist die stärkere? Läuft der Verdichter weiter bis die Mindestlaufzeit erreicht ist, auch wenn dabei die "Max Vorlauftemperatur Heizen" überschritten wird?
Oder wenn eines Tages die Sekundärpumpe ausfällt muss doch auch sichergestellt sein dass der Verdichter dann nicht weiter Wärme produziert wenn sie nicht abgeführt werden kann.
Meine Lösung:
1.Untere Hystere für Heizen in Codierebene2 erhöht.
2. In der Übergangsphase Heizzeiten verringern.
Beides führt dazu, dass der Verdichter beim Starten genügend Wärme liefern muss, so dass er nicht gleich auf 27% herunter modulieren muss.
Hallo @saibot
ich versuche das Thema mit mehr Volumenstrom in den Griff zu bekommen. Bin jetzt lt. Topmeter auf 2000l/h. Die kleinen Kreise sind gedrosselt wie die Berechnung des Hydraulischen Abgleich aussagt die großen sind voll geöffnet.
Die min Laufzeit verkürzen darf man nicht da sich nach längeren Stillstand das Öl im Verdichter-Grund sammelt und beim Wiederanlauf neu verteilen werden muss. Verlängern bringt gar nix da läuft halt der Verdichter dann z.B. 5 min auf 100%
zu 1. habe ich auch getestet. Mir wird es dann in den heizpausen zu kalt
zu 2. Wäre eine Lösung aber eine für mich nicht zufrieden stellende Lösung.
Da es mehrere Nutzer mit diesem Phänomen gibt, könntest du bitte einmal in der Entwicklungsabteilung nachfragen was es noch für Möglichkeiten gibt? Danke
gruss
lufti
@saibot: Damit meinte ich, wenn dies ein Dauerzustand ist. Selbstverständlich gibt es Sicherheitsabschaltungen. In dem Fall die Regelhochdruckabschaltung. Wenn die Mindestlaufzeit noch nicht abgelaufen ist, wird auch die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises überfahren werden.
@lufti22: Hier muss die Anlage so eingestellt werden, dass ein Überschreiten der Ausschalthysterese während der Startphase verhindert wird.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider Und wie würdest du vorschlagen, die Anlage einzustellen?
Das ist doch ziemlich pauschal. Ich würde das eher als einen gravierenden Bug in der Regelung Bezeichnen. Die Anlage hat doch genug Messwerte und Informationen, um zu erkennen dass das Mist ist wenn sie bereits in der Startphase die VTsoll erreicht obwohl noch kein wirklicher Sbschaltgrund vorliegt.
""Hier muss die Anlage so eingestellt werden, dass ein Überschreiten der Ausschalthysterese während der Startphase verhindert wird""
@Flo_Schneider Das gar nicht so einfach! Hast du konkrete Vorschläge?
Idealerweiß muss dem Kompressor mehr Zeit gegeben werden, den Sollwert zu ereichen durch Reduzierung der Drehzahl.
In dieser Zeit müsste das Abschaltkriterium über die Vorlauftemperatur blockiert sein. So würde ich die Software ändern.
Die Wärmepumpe erzeugt eine Erwärmung des Heizwassers von 5-6°C mit einer Drehzahl von 54%.Die Wärmepumpe hat sich ja eingeschaltet, weil der Vorlauf 2°C unterhalb des Sollwertes gefallen ist. Abschaltkriterium ist bei +2°C
Deswegen erreichen wir ja immer das Abschaltkriterium.
Mein Workaround ist, dass ich Hysterese fürs Einschalten vergrößtert habe. Aber 100% zufrieden bin ich damit nicht.
… was eben sehr störend ist das die Anlage immer wieder mit 100% startet. Es wäre doch auch gut wenn der erste Takt nach einer langen Pause mit 100% startet und die darauffolgenden Takte nur mit 52%. Da ja zwischen den Start-takt und Folge-Takt nur ca.10-20min liegt kann sich das Öl nicht absetzen.
Ja das auch, aber 3 Minten mit Vollgas, dann 15min aus, dann von vorne und das über Stunden oder Tage, Wochen, damit fährt man den Verdichter doch mit Vollgas gegen die Wand
… in den technischen Daten steht ja auch das für die kleine Vitocal-200A 1100l/h min. Volumenstrom ausreichend wären aber mit diesem Volumenstrom kommt man ohne Puffer nicht über die 3min ohne frühzeitigen abschalten. Wie bereits geschrieben bin ich nun auf ca. 2000 und es kann sein das das immer noch nicht ausreicht. Aber ich beobachte 😉
Ein Softwarebug ist hier nicht vorhanden. So wie ich das Startverhalten erklärt habe ist es, damit der Verdichter sauber starten kann. Der Rest muss hydraulisch umgesetzt werden.
Viele Grüße
Flo
Das ist Ansichtssache. Wenn die Anlage mit dem angegebenen Mindestvolumenstrom es nicht schafft ordentlich zu starten ohne direkt wieder abzuschalten, ist das doch ein Problem der Steuerung und nicht der angeschlossenen Hydraulik. Oder der spezifizierte Mindesvolumenstrom ist falsch.
Das sehe ich genauso. Wir haben ja unsere Hydraulik so eingestellt, dass der maximale Durchlfluss eingestellt. Mehr schafft die Sekundärpumpe nicht.
Wenn bei dir die Pumpe auf 100% läuft und beim Start die Ausschalthysterese überschritten wird, sehe ich nicht die Wärmepumpe als das Problem an. Hier muss bei deiner Anlage geprüft werden, was hydraulisch optimiert werden kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |