Vitocal 222-S EVU Sperre löst Störung Außeneinheit 0A aus

Hallo liebe Community,

 

ich habe eine Vitocal 222-S (7502080) mit Vitotronic 200 Typ WO1C Baujahr 10/2012.

Bisher war die Wärmepumpe und die Wärmepumpen-Steuerung am Haushaltsstrom angeschlossen.

 

Jetzt wurde die Wärmepumpe an den Wärmepumpenstrom(eigener Stromzähler) über eine gesteuerte Schütz-Sicherung angeschlossen. Wenn der Energieversorger die EVU Sperre(Strom abschaltet) auslöst kommt eine Fehlermeldung mit "Störung Außeneinheit 0A". Sobald der Strom wieder da ist, läuft alles weiter, nur die Fehlermeldung steht noch da.

 

In der Heizungselektronik ist zwischen X3.6 und X3.7 eine Brücke(Standard).

 

Gibt es Möglichkeit die Fehlermeldung zu vermeiden? Wo liegt der Fehler?

 

Vielen Dank.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Heinz,

die Ausseneinheit ist elektrisch falsch angeschlossen.

Der Energieversorger schaltet nicht den Strom ab, sondert schaltet einen potenzialfreien Kontakt von geschlossen auf geöffnet. 

Dein Elektriker hat die Ausseineinheit an diesem Kontakt aufgelegt, was völlig falsch ist.

Die Ausseneinheit wird, wie die Inneneinheit direkt mit einer Sicherung auf Dauerstrom angeschlossen.

Du hast in der Steuerung schon die Brücke zwischen X3.6 und X3.7 gefunden. Die Brücke musst entfernt werden und über den og. Kontakt gelegt werden. Dafür muss eine Leitung zwichen der Steuerung und dem Zählerschrank vorhanden sein bzw. neu verlegt werden.

Danach wird dir auf dem Display gemeldet, wenn die EVU- Sperre geschaltet ist.

 

Beste Grüße 

Ralf.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Screenshot_20230205_212037_Bing.jpg

Hallo Heinz,

du kannst die Sperre ganz simpel testen.

DIe Steuerung ausschalten, die Brücke entnehmen und die Steuerung wieder einschalten.  

Jetzt sollte dir im Display die EVU-Sperre angezeigt werden.

 

Beste Grüße 

Ralf 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Heinz,

die Ausseneinheit ist elektrisch falsch angeschlossen.

Der Energieversorger schaltet nicht den Strom ab, sondert schaltet einen potenzialfreien Kontakt von geschlossen auf geöffnet. 

Dein Elektriker hat die Ausseineinheit an diesem Kontakt aufgelegt, was völlig falsch ist.

Die Ausseneinheit wird, wie die Inneneinheit direkt mit einer Sicherung auf Dauerstrom angeschlossen.

Du hast in der Steuerung schon die Brücke zwischen X3.6 und X3.7 gefunden. Die Brücke musst entfernt werden und über den og. Kontakt gelegt werden. Dafür muss eine Leitung zwichen der Steuerung und dem Zählerschrank vorhanden sein bzw. neu verlegt werden.

Danach wird dir auf dem Display gemeldet, wenn die EVU- Sperre geschaltet ist.

 

Beste Grüße 

Ralf.

 

Screenshot_20230205_212037_Bing.jpg

Hallo Ralf,

 

ich werde das Ende Februar mit dem Elektriker gemeinsam prüfen. Wenn es funktioniert gebe ich ein Zeichen.

 

Vielen Dank erstmal.

Viele Grüße

Heinz

Hallo Heinz,

du kannst die Sperre ganz simpel testen.

DIe Steuerung ausschalten, die Brücke entnehmen und die Steuerung wieder einschalten.  

Jetzt sollte dir im Display die EVU-Sperre angezeigt werden.

 

Beste Grüße 

Ralf 

Vielen Dank. Hat funktioniert. Danke.