Hallo
ich habe eine 222-S, mit 8 kW und im Fehlerspeicher des Kältekreises die Meldung 29.
Die Anlage hat eine Fußbodenspeicher und eine Deckenkühlung mit dem Huckepackpufferspeicher und Übertrömventil.
In den Servicenleitungen finde ich diesen Fehlercode nicht.
Was heißt der Code?
Danke
Nachtrag:
Seriennummer Außeneinheit: 7745737904566114
seriennummer Inneneinheit: 7788534901814119
Softwarestand: 4500/64
Hallo Caesar,
hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7788534
gibt es eine Anleitung mit den Fehlercodes für deine Inneneinheit
VG Michael
Hallo Caesar,
die Meldung sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur erreicht wurde.
Viele Grüße
Flo
Abhilfe?
Ursache?
Hier muss geprüft werden, wie die Temperaturen und der Anlagendruck sekundärseitig sind. Vermutlich liegt es daran, dass die Temperaturdifferenz zu groß ist. Eventuell Überströmventil oder Drehzahl der Sekundärpumpe nicht passend eingestellt.
Viele Grüße
Flo
Wie hoch ist denn die minimale Drehzahl eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Und wie sieht der Betriebszustand beim Ausfall der Anlage aus? Also welche Drehzahl hat die Pumpe, kommt es eventuell nur in der Warmwasserbereitung vor oder auch im Heizbetrieb?
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
8 | |
5 | |
4 | |
4 |