Guten Morgen, ich habe ein Problem mit meiner vitocal 222 s. Der Warmwasser und Heizbetrieb läuft nur noch über den Heizstab. Das Split Gerät wird nicht mehr angesteuert. Das komische ist das keine Fehlermeldung angezeigt wird.

Danke im voraus.
MfG Alex.T
3 ANTWORTEN 3

Hallo Alex,

 

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, 7502079201088102
Gruß Alex. T

Danke, bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreises aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo