Hallo zusammen
Wo ist mein Denkfehler wenn die WP zwar Warmwasser bereitet aber nicht in den Heizkreis umschaltet und gemäß Heizkurve arbeitet.Das Zeitprogramm ist bei beiden aktiv.
Die Brücke x3 8und9 ist vorhanden.Aussenfühler und Sicherheitstemp.angeklemmt.
Die Heizkreispumpe der WP läuft aber die Wärmepumpe im Heizbetrieb bleibt aus.auch bei
8 Grad Aussen.
Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thorsten,
der erste gemischte Kreis wird wie von dir bereits erwähnt, direkt an der Maschine über Stecker 225 angeschlossen. (Pumpe + Signal Mischer auf & zu)
Grüße
Marcel
Hallo Thorsten0905,
welche Betriebsart ist denn eingestellt? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
die selbe Anlage leider weitere Probleme.
Die Werkseinstellungen vom Servicetechniker Viessmann lässt nun ein erhöhtes Takten des Verdichters zu.
Die VL Temperatur der Heizkurve wurde auch angehoben.
Die Sekundärpumpe läuft auf min 90 max 100.
Sobald der Verdichter ausschaltet-Ist keine Temperaturspreizung VL und RL -mehr gegeben obwohl die Sekundärpumpe weiterhin an ist und in die Heizkreise arbeitet.
Ja ein Überströmventil ist eingebaut dieses wurde aber aktuell zugedreht um eine Überströmung zu verhindern da keine Spreizung möglich ist. Leider ohne Erfolg. Welche Parameter sind noch ausschlaggebend Viessmann 222A.
Danke und Grüße
Hallo Thorsten0905,
die Seriennummer benötige ich immer noch, um dir weiterzuhelfen. Was ist denn aktuell dein genaues Problem?
Viele Grüße
Flo
007733758201256121
Hallo wenn der Verdichterbetrieb ausschaltet ist keine Spreizung zwischen VL und RL vorhanden.
Grüße
Wenn der Verdichter aus ist, ist es ganz normal, dass keine Temperaturspreizung mehr zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo, die Sekundärpumpe läuft nach Verdichter Stopp weiter um die Heizkreise mit Wärme zu versorgen. Um den Mindestdurchfluss sicher zu stellen ist nach Vorgabe ein Überströmventil verbaut. Einstellung 0,3.
Das System hat nur einen Heizkreis und das übernimmt die Sekundärpumpe in der WP.
Hier sollte doch auch nach Verdichter Stopp und Wärmeabnahme durch den Heizkreis eine Spreizung sich einstellen.?
Grüße
Wenn keine Wärme zur Verfügung gestellt wird, kann sich auch keine Spreizung einstellen. Die Pumpe läuft weiter, damit die Regelung erkennen kann, wann der Sollwert abzgl. Einschalthysterese unterschritten ist, um wieder aufzuheizen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo danke vorab.
Wenn die Pumpe Sekundär läuft mit 40 Grad Verdichter ist aus. Die Sekundärpumpe läuft weiter über die Fussbodenheizkreise. Die Heizkreise sollten die Temperatur aufnehmen und sich eine Spreizung einstellen.
Wenn der Verdichter läuft haben wir 42 Grad zu 38 Grad RL. Sobald Verdichter aus schaltet, ist innerhalb von 2-3 min die Temperatur VL und RL wieder bei 38 Grad. Hier verweilt nun das Wasser und wird ständig im Heizkreis bewegt ohne Spreizung.
Wenn Verdichter anspringt stellt sich die Spreizung wieder ein von 3-4 k.
Ist das normal?
Grüße
Ja, das ist normal. Die Rücklauftemperatur wird beim Verdichterbetrieb angehoben und sobald dieser aus ist, läuft die Rücklauftemperatur ohne Anhebung durch.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo und danke für deine Hilfe.
Wenn angenommen nur zwei Heizkreise durch die Sekundärpumpe versorgt werden, muss zwangsläufig über das Überströmventil der benötigte Durchfluss darüber fließen. Die Sekundärpumpe läuft immer 100%.
Wenn der Verdichter ausschaltet läuft die Sekundärpumpe weiter bei 100% es wird weiter übergeströmt und die zwei Heizkreise werden bedingt versorgt.
Weshalb kann die PWM Grundfos Pumpe nicht bis auf einen wert von 50% runterregeln um so das Überströmventil somit zu umgehen und die Energie in die zwei Heizkreise umwälzt. Bei Verdichterbetrieb zwecks Durchfluss kann die Sekundärpumpe dann auf 100% laufen um die benötigte VL bzw. RL Temperatur herzustellen.
Gibt es hier Einstellungsparameter?
Schöne Grüße
Die Sekundärpumpe läuft mit der zuletzt vorliegenden Drehzahl weiter. Dies lässt sich auch nicht ändern.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo heist das, das eigentlich die verbaute PWM Pumpe dann kein nutzen hat zum regeln des Durchflusses im gesamten Heizungssystem?
Zur Verdeutlichung die Sekundärpumpe wirkt auf einen Heizkreis wie im Viessmann Schema beschrieben und diese ist nicht regelbar?
Warum?
Grüße
Selbstverständlich ist diese regelbar. Sie läuft allerdings nach dem Abschalten des Verdichters mit der zuletzt vorliegenden Drehzahl weiter.
Viele Grüße
Flo
Danke bedeutet da der Servicetechniker 100% eingestellt hat als Festwert kann diese gar nicht regeln.
Welche Parameter in der Steuerung müssten angepasst werden um auch bei kleiner Verdichterleistung die Sekundärpumpe auf min begrenzen zu können.
Als erstes sicherlich Festwert auf PWM umstellen und dann?
Vielen Dank für deine Antwort
Wie sind denn die Parameter 7340, 7341, 7342 und 7343 eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo und dir noch ein gesundes Neues Jahr 2024.
Anbei die Parameter der WP:
7340 steht auf 3
7341 steht auf 70
7342 steht auf 100
7343 steht auf 100
7365 steht auf 5 ???
Vilen Dank und schöne Grüße
Deine Pumpe wird im Heizbetrieb auf eine feste Temperaturspreizung von 5K geregelt. Die minimale Drehzahl liegt dabei bei 70%.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
bei der WP 222A ist es möglich in der Gewährleistung die Parameter 508B auf 35 sowie 5005 auf 240sec. zu nehmen?
Hintergrund ist das die WP kaum unter 3 Grad Aussentemperatur taktet. Darüber hinaus wird das Taktverhalten
immer schlechter das diese 4-5 mal in der Stunde anläuft.
Die Anlage wurde damals nur mit eurem Puffer 46 Liter und einem Heizkreis mit Überströmventil aufgebaut.
Persönlich denke ich das ein 200-300 Liter Pufferspeicher und einen separaten Heizkreis sicherlich Vorteile bringen kann. Hintergrund ist auch das die verlegten Fußbodenheizung auf ca. 40m² Fläche im UG so gut wie nicht vom Hausherren genutzt werden, da die Raumtemperatur ohne Beheizung über 0 Grad AT ausreichend ist.
Wie ist deine Meinung zu den Parametern und zum Pufferspeicher zwecks Taktverhalten?
Danke und Grüße
Thorsten
Hallo Thorsten,
der kleine Pufferspeicher ist im Rücklauf eingebunden und ist dafür da, dass während der Abtauung eine ausreichend große Wärmemenge für die Abtauung zur Verfügung steht, selbst wenn alle Kreise geschlossen sind. Wenn du jetzt einen 200 oder 300l Pufferspeicher einsetzt, muss sichergestellt sein, dass die Abnahme groß genug ist, andernfalls kann sich das Taktverhalten noch weiter erhöhen.
Innerhalb der Garantie würde ich davon abraten, Parameter in der Expertenebene anzupassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, so mit dem Pufferspeicher 300 Liter ist das Takten nun im Griff bei steigenden Aussentemperaturen.
Muss bei der Vitocal 222A für einen einzigen Mischerkreis FBH nach dem Pufferspeicher ein Erweiterungsset Mischer eingebaut werden? Die Regelung in der 222A hat den Stecker 225- ist hier die Pumpe sowie der Mischermotor zum anschließen gedacht.?
Schöne Grüße
Hallo Thorsten,
der erste gemischte Kreis wird wie von dir bereits erwähnt, direkt an der Maschine über Stecker 225 angeschlossen. (Pumpe + Signal Mischer auf & zu)
Grüße
Marcel
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
2 | |
2 |