abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250-A AWO-E-AC(-AF)

Besagte Variante der 250-A ist nicht in der Liste der förderfähigen
Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis der BAFA -

Ist die Variante zu neu und entsprechend noch nicht geprüft? Wenn nein bis wann kann man in etwa mit einer Aufnahme rechnen?

2te Frage: Wäre die Dimensionierung dieser Anlage (A13)  ausreichend um eine Vitola 300 VT3 Ölheizung im Altbau zu ersetzen?

Wenn ich das Datenblatt richtig lese wäre das eine Reduzierung von 18kW auf 13kW..

Viele Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Bezeichnungen in den Klammern stehen für alternative Ausstattungsvarianten.

Das "M" steht z.B. dafür, dass die Außeneinheit mit 230V betrieben wird.

Macht also keinen Unterschied für die BAFA.

http://Arcademuseum-Ruhr.de

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

In der aktuellen Liste der BAFA vom 02.05.2023 ist diese Variante doch vorhanden?

http://Arcademuseum-Ruhr.de

Danke für die Antwort, ich habs mir nochmal durchgeschaut und sehe die

Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13

Die Broschüre die ich als Informationsquelle hatte hat nur die ohne -M gelistet (Vitocal 250-A AWO-E-AC(-AF)), in der BAFA-Liste steht das -M bei fast allen dabei, macht das einen Unterschied?

 

Die Bezeichnungen in den Klammern stehen für alternative Ausstattungsvarianten.

Das "M" steht z.B. dafür, dass die Außeneinheit mit 230V betrieben wird.

Macht also keinen Unterschied für die BAFA.

http://Arcademuseum-Ruhr.de

Moin,

ich möchte mich mal an die Frage mit anhängen:

Die Anlage Vitocal 250-A AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A 08 2C ist ebenfalls nicht in der BAFA Liste (Stand 20.11.2023) für förderfähige WP enthalten ... noch zu neu bzw. wann wird dies seitens Viessman beim BAFA eingereicht ?

LG Chris

Hallo C-S,

 

deine Anlage ist in der Liste enthalten. Siehe Seite 268. 

 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_waermepumpen_anlagenliste.pdf?__blob=publica...

 

Viele Grüße
Flo

Moin Flo,

 

Danke für die Info - wieder was dazu gelernt:

 

Die Anlagengrössen 10 und 13 sind unter Viessmann Werke GmbH & Co KG gelistet

Die Anlagengrössen 04 und 06 und 08 sind unter Viessmann Climate Solutions SE gelistet.

 

Das sind im BAFA Online Portal 2 unterschiedliche Listen ...

 

 

Dazu gleich noch mal eine Auslegungsfrage:

EFH Bj. 1964, Gebäudehülle teilsaniert

110 m² Nutzfläche

Normaussentemperatur -7,8 °C

Normheizlast 6,5 kW

Wärmebedarf 13500 kWh/a

Im ganzen Haus Heizkörper grosszügig dimensioniert Typ 33

Ist die Vitocal 250-A in Version 08 passend oder lieber die eigentlich etwas zu grosse 10 vorzuziehen ?

 

LG Chris

 

 

 

 

Wenn du eine zu große Maschine einsetzt, kann es passieren, dass sie in ein ungesundes Taktverhalten gerät und somit im Laufe der Lebenszeit schneller verschleißt. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit ihr dies in Ruhe besprecht.

 

Viele Grüße
Flo