Vitocal 252-A vs 222-A

Hallo,

 

zunächst meine Objektdaten zum geplanten Ersatz meiner Gastherme:

  • EFH, 1998 als Niedrigenergiehaus gebaut
  • komplett Fußbodenheizung, VLT derzeit 35°, mit ERR, nicht optimiert
  • laut Wärmeschutznachweis: Jahres-Heizwärmebedarf 13.000kWh

und die grob ermittelte Heizlast:

  • nach Jahres-Gasverbrauch = 17.000kWh / 2500 = 6,8kW
  • nach Tages-Gasverbrauch am kältesten Tag 25.02.2022 = 14,8cbm * 10,4 / 24 = 6,4kW
  • nach Enev (NAT = -9,7°, H’T = 0,591, 3 Personen) = 10,9kW (wohl etwas zu hoch?)

Ich stehe nun vor der Wahl von 2 Angebotsoptionen:

 

  • Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10

         Leistung bei A-7/W35: 9,7kW

         Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 5,3

         190ltr WW integriert

         Kältemittel R290

 

  • Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08

         Leistung bei A-7/W35: 6,7kW

         Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 4,7

         220ltr WW integriert

         Kältemittel R410A

 

Dazu hätte ich folgende grundsätzliche Fragen:

A) Die 252-A ist schon etwas überdimensioniert, die 222-A würde hier leistungsmäßig besser passen?

B) Ist R410A ein KO-Kriterium?  Aufgrund der geringen Füllmenge von 1,4kg ist ja keine kältetechnische Dichtheitsprüfung notwendig.

C) Die 222-A hat zwar einen etwas schlechteren COP, ist aber etwa 3.500€ günstiger. Würdet Ihr trotzdem zur 252-A tendieren, da neuere Technik? Was sind sonst noch wesentliche technische Vorteile, die für die 252-A sprechen?

D) Bisher waren 320ltr WW mit ST (weicht einer 8kWp-PV-Anlage) für 5 Personen immer ausreichend. Ich wollte aber externe Speicher weitestgehend vermeiden, Platz einsparen und das Systemkonzept einfach und effizient halten. Die integrierten Speicher sollten für derzeit eher 2 als 3 Personen ausreichen - es könnten aber wieder mehr Personen werden - also doch eher Vitocell 100-W oder Vitocell 120-E/FriWa?

 

Gruß

Moewe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

A) Ja etwas. Das würde aber nicht stören, da die untere Modulationsgrenze der 252 so gar etwas niedriger ist und sogar bis +7 Grad durchlaufen würde, wo die D08 schon bei 3 Grad zu takten beginnt.. (Annahme 7 kW@-10 und Heizgrenze 15 Grad)

qwert089_0-1651041834688.png

 

qwert089_1-1651041918717.png

 

2)ab 2025 wird vermutlich nur noch recyceltes R410A zur Verfügung stehen. Die Produktion der alten Baureihe wird eingestellt. Ersatzteil sind dann noch ca. 10 Jahre vorrätig.

Die neue Baureihe 222-A mit Kältemittel R32 müsst demnächst verfügbar sein.

 

3)z.b. die AutoHydrocontrol und dadurch der  Wegfall eines Reihenpuffer und Überströmventils. 

 

4) der interne  Speicher ist auch für 4 oder 5 Personen ausreichend.

Ein Kombispeicher wie der 120-E ist bei einer WP zu vermeiden.

Mit einer FBH ist ein Heizungspuffer auch nicht nötig, falls die WP nicht durch eine falsche Heizkurve und die ERR abgewürgt wird.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

A) Ja etwas. Das würde aber nicht stören, da die untere Modulationsgrenze der 252 so gar etwas niedriger ist und sogar bis +7 Grad durchlaufen würde, wo die D08 schon bei 3 Grad zu takten beginnt.. (Annahme 7 kW@-10 und Heizgrenze 15 Grad)

qwert089_0-1651041834688.png

 

qwert089_1-1651041918717.png

 

2)ab 2025 wird vermutlich nur noch recyceltes R410A zur Verfügung stehen. Die Produktion der alten Baureihe wird eingestellt. Ersatzteil sind dann noch ca. 10 Jahre vorrätig.

Die neue Baureihe 222-A mit Kältemittel R32 müsst demnächst verfügbar sein.

 

3)z.b. die AutoHydrocontrol und dadurch der  Wegfall eines Reihenpuffer und Überströmventils. 

 

4) der interne  Speicher ist auch für 4 oder 5 Personen ausreichend.

Ein Kombispeicher wie der 120-E ist bei einer WP zu vermeiden.

Mit einer FBH ist ein Heizungspuffer auch nicht nötig, falls die WP nicht durch eine falsche Heizkurve und die ERR abgewürgt wird.

 

VG 

Danke qwert089 für die ausführliche Hilfestellung.

Es spricht also Vieles für die 252-A oder sieht jemand noch eine Alternative?

 

Gruß

Moewe