abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 262-A T2H: Frage an Viessmann zum Regelungsverhalten

Hallo, liebe Viessmann-Team!

 

Das Thema ist nicht neu hier in der Community, aber ich stelle die Frage trotzdem an Euch, vielleicht habt Ihr ja eine Erklärung für dieses Verhalten der 262-A:

 

Ich betreibe meine 262-A mit Zuluft über den Raum im Heizungskeller (1 geöffnetes Kippfenster). Raumtemp jetzt im Winter ca. 8 - 10 Grad. Abluft über ein Rohr nach draußen.

 

Fast jeden Tag legt die 262-A nach ca. 2-3 Stunden Betrieb im Eco-Modus (Lüfterstufe 1) eine kleine "Kunstpause" ein. Man sieht das schön am Stromverbrauch:

 

thorsten__0-1675696758115.png

 

Wodurch lässt sich dieses Verhalten erkären?

 

WP ist im Herbst 2021 in Betrieb gegangen. Wärmetauscher ist sauber.

 

Danke,

Gruß Thorsten

2 ANTWORTEN 2

Niemand da, der antworten möchte?

Flo? Vielleicht schaust Du hier rein?

 

Danke,

Gruß Thorsten

Ich denke, ich bin der Erklärung auf die Spur gekommen:
Wenn es feuchtere Luft im Heizraum hat (von außen oder durchs Wäschehängen), bildet sich nach ca. 3 Stunden Laufzeit eine Reif-/Eisschicht auf den Rohrleitungen des Wärmetauschers. Dann kommt - eigentlich nicht überraschend! 🙂 - ein Abtauvorgang (Verdichter ist aus, nur der Lüfter läuft).