Hallo zusammen,

 

bei meiner Wärmepumpe VItocal 300-A Baujahr 2008 kommt jetzt bei kälteren Temperaturen immer wieder Störung Niederdruck D3 und Meldung EEV 07 bis zum abschalten der Anlage.

Der Verdampfer ist auch total vereist.

 

Beim Diagnose Wp Modul steht bei Verdichterstufe 1 Meldungen Gruppe 3 10 für Saugdruck zu gering

Welche Ursache kann es für diese Störung geben?

 

Vielen Dank und Gruß

Michael

4 ANTWORTEN 4

Hallo zusammen,

 

habe noch ein paar weitere infos zu meiner Störung.

 

Brauchwasser wird ganz normal aufgheizt habe hier kondensationsdruck von ca. 24,8 bar.

Sobald umgeschaltet wird auf Heizwasser ist kein Kondensationsdruck mehr da und man hört

immer ein "Schalten" in der Regelgung. Was dieses Schalten sollte bin ich noch nicht drauf gekommen.

Hätte ein paar Vergleichsfotos vom WP-Diagnose Modul aber kann die hier leider nicht einfügen.

 

Mfg

Hallo MichiD,

 

Bilder solltest du eigentlich anhängen können. Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

jetzt hab ich die Dateien angehängt mit Herstellernummer.

 

Vielen Dank und Gruß

Heizwasser.jpg
Brauchwasser.jpg
20201207_175523.jpg

Danke für die Bilder. Merkwürdig ist es schon. Vor allem da dies nicht zu den anderen werten passt. Hier sollte einmal der Kältekreis überprüft werden. Eventuell hat der Drucksensor einen Defekt oder es liegt Kältemittelmangel vor. 

 

Viele Grüße
Flo