Guten Morgen, habe seit 5 Tagen auf einmal kein Warmwasser mehr.
Bitte um dringende Hilfe, mein Heizungsmann hat mich versetzt und kommt einfach nicht.
Deswegen suche ich die Hilfe hier.
Störung Display zeigt Störung Kältekreis 05 ist aber wieder resettet.
Wenn Bilder benötigt werden kann ich machen.
Bitte um Hilfe was kann ich machen oder noch prüfen !?
Hallo ViktorRheinland,
zeigt die Regelung denn aktuell noch eine Störmeldung an?
Viele Grüße
Flo
Jetzt aktuell zeigt es keine Störmeldung an. Es wird weiterhin kein Warmwasser erzeugt.
Merkwürdig, er sollte dann ja wenigstens mal einen Verdichterstart machen.Zumindest ersichtlich in der Regelung. ob er dann wirklich anläuft ist dann ja ein anderes Thema. Was passiert nach einem Netzreset?
Beachte bitte, dass deine Wärmepumpe keine 60°C Warmwasser schafft. Bei der einmal Warmwasserbereitung wird auf den 2. Sollwert aufgeheizt. Der ist bei deiner Anlage vermutlich auf 60°C eingestellt.
Viele Grüße
Flo
Wärmepumpe läuft nicht aber andere Pumpen Zirkulation Pumpe, Sekundärpumpe laufen, Durchlauferhitzer auch. Sende mal paar Bilder.
Verdichter läuft nicht in der Wärmepumpe, aber in Aktoren Test läuft der an
Druck ist auch 1,2bar auf der Anlage, entlüftet. kommt immer noch kein Warmwasser.
Habe auch alle Feinsicherung geprüft alles i. O. , 3 Phasen 400V und gegen N ist i.O.
Komme nicht weiter aus welchen Grund es kein Warmwasser mehr erzeugt wird.
Was soll ich machen hat einer Idee ?
Grüß Viktor
Schwierig. Meistens habe ich ja wirklich eine Idee welche Ursache ein Verhalten der Anlage haben kann. Momentan fällt mir aber nichts konkret ein.
Deshalb fange ich mal anders an. Was hat sich vor 5 Tagen getan? Ist etwas vorgefallen, wurde was optimiert?
Viele Grüße
Flo