Ich besitze die Wärmepumpe Wasser Wasser Betrieb wie oben genannt aus 2010. 

Kann ich diese WP an einem Modbus Zähler betreiben um ggf Überschuss für die Wärmepumpe zu verwenden?

Sind sonst Einstellung zu empfehlen wenn eine PV Anlage vorhanden ist?


viele Grüße 

juergen

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Juergen,

 

einen Modbus-Energiezähler kannst du dort nicht anschließen. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich dir vielleicht eine alternative Methode mitteilen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, 

 

die Seriennummer ist: 7353853001157109

 

danke schon mal

 

viele Grüße 

juergen

Danke, du könntest bei deiner Anlage über eine externe Betriebsartenumschaltung auf den 2. Sollwert der Warmwasserbereitung umschalten, wenn der Eigenstrom hoch genug ist. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5367048VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Die Umschaltung erfolgt über den Kontakt 1X312 und 1X3.13. Siehe hierzu S. 243 und die Beschreibung der zuständigen Parameter ab der Seite 204.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

wir haben ebenfalls ein Vitocal 300-G BW 108 und würde diese gerne in die PV Steuerung einbinden. 

Die Seriennummer ist die 7353853901025102. Gelten die zuvor gemachten Vorschläge auch hier? Wenn nicht, besteht dann eine andere Möglichkeit einzugreifen.

Gibt es eine Möglichkeit Sensordaten auszulesen?

Was genau kann von außen gesteuert werden?

 

Grüße

Volker

Hallo Volker, 

 

ja, das greift auch bei deiner Anlage. 

 

Viele Grüße
Flo