Hallo,
ich habe bei einer ca vier Jahre alten Wärmepumpe starke Kondensatinon und Rost im Innenraum.
Vitocal 300-G BWC 301.B10
Welche Ursachen kommen dafür in Frage?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Beim Entfernen der Tansportsicherung ist aufgefallen, dass zusätzlich noch einige Schrauben der Seitenverkleidung fehlten. Die Verkleidung war also nicht richtig dicht.
Nach dem zusätzlchen Einsatz von einem Luftentfeuchter ist jetzt erst mal alles wieder trocken!
Danke und Grüße
Andy
Hallo Andy5,
prüf bitte einmal, ob alle Schlauch und Kabeldurchführungen dicht sind. Anschließend wischst du das Kondensat komplett aus. Jetzt ist es wichtig, nicht jede Woche rein zu schauen, denn dadurch gelangt immer wieder feuchte Luft in den Innenraum. Beim Betrieb bildet sich im Innenraum ein eigenes Klima, weshalb es dann nicht mehr zur Kondensatbildung kommt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Antwort. Die Kabelndurchführungen habe ich überprüft. Die scheinen dicht zu sein. Das Kondensat habe ich mehrfach abgewischt, es bildet sich immer wieder neu.
Nach weitere Recherche ist mir aufgefallen, dass hinten links in der Ecke noch eine Transportsicherung vorhanden ist. Diese kann man auf dem Bild sehen. Dadruch schließe die linke Verkleidung der WP nicht richtig dicht ab. Könnte das der Grund sein?
Das kann in jedem Fall der Grund sein. Die Transportsicherung muss entfernt werden. Am besten wendest du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Beim Entfernen der Tansportsicherung ist aufgefallen, dass zusätzlich noch einige Schrauben der Seitenverkleidung fehlten. Die Verkleidung war also nicht richtig dicht.
Nach dem zusätzlchen Einsatz von einem Luftentfeuchter ist jetzt erst mal alles wieder trocken!
Danke und Grüße
Andy
Hallo Andy,
vielen Dank für die Info. 🙂
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |