Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer

Beim passiven Kühlen sind die beiden Pumpen in der NC-Box aktiv und die beiden Pumpen in der Vitocal 333G sind ausgeschaltet. Auf dem display wird unter Diagnose-Anlagenübersicht angezeigt, dass die Primärpumpe mit 70% läuft und die Sekundärpumpe aus ist. Wird nur die Primärpumpe der NC-Box in der Anlagenübersicht dargestellt und die Sekundärpumpe nicht? Wie kann ich die Leistung der Pumpen in der NC-Box verändern? Die Differenztemperatur von Sole Vor-und Rücklauf beträgt nur etwa 0,5 Grad.

Grüße Al

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vitokerl,

 

die NC-Box-Pumpe wird in der Anlagenübersicht nicht angezeigt. Die Drehzahl kann dafür auch nicht angepasst werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vitokerl,

 

die NC-Box-Pumpe wird in der Anlagenübersicht nicht angezeigt. Die Drehzahl kann dafür auch nicht angepasst werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Der Viessmann-Techniker hat die Anlage mit einem falschen Parameter in Betrieb genommen. Bei der passiven Kühlung liefen beide Solepumpen gleichzeitig!!!

 

Danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo