Hallo Community,
heute gab es einen Neustart, danach konnte man nur noch „Datenfehler Grundeinstellung“ quittieren, mit der Info „Codierstecker-Version passt nicht zur Regler-Version. Es liegt kein Defekt vor“ danach war die Vitocal 343 G (von 2014) auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Was ich schon seltsam fand.
Alle Parameter der Codierebene 1 habe ich wieder eingestellt. Pumpe lief dann auch wieder, mindestens ein Durchlauf Heizung.
Dann kamen die Fehler Niederdruck D3 + Kältekreis 07 (Meldungshistorie Kältekreis 49, 10, 21 und wieder 49) so dreimal hintereinander. Dann läuft sie wieder einmal durch. Dann wieder D3… beim nächsten Anlaufen.
Was ist zu tun und wer kann mir helfen?
Vielen Dank,
Thomas
Hallo Thomas,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
da ist sie: 7537971401035107
Vielen Dank schon mal,
Thomas
Danke, bei deiner Anlage sollte einmal der Soledruck und die Primärpumpe geprüft werden. Sind diese in Ordnung, muss der Niederdrucksensor ebenfalls überprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Ok, kann das typischerweise der Heizungsbauer oder ist der Viessmann - Kundendienst dafür notwendig?
Viele Grüße,
Thomas
Die Primärseite kann dein Fachbetrieb prüfen. Für Arbeiten am Kältekreis benötigt er einen Mitarbeiter, welcher einen Kälteschein hat. Ob dies bei ihm der Fall ist, kann ich nicht beantworten.
Viele Grüße
Flo