Hallo alle zusammen,

Heute habe ich bemerkt das meine Heizung auf Störung steht mit der Fehlermeldung
Wärmepumpe A9
Strömungswächter D6
Die Meldungshistorie ist auch nicht grade klein.
Was bedeutet diese Fehlermeldung und was sollte ich am besten tun?
Lg
Thomas
98E0878E-C097-4794-861E-9EFF94E20C66.jpeg
AE1FDCAC-8379-4A2E-9543-478CC26E7A9E.jpeg
53CB4AF1-7D1F-4103-B38F-E7AB34D3AA2E.jpeg
2A3F8C53-0930-4376-BF7A-B20734E867D1.jpeg
EA5FE5E0-60D3-4E53-B4ED-74BA91BC5B53.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Hallo Tommy5,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. 

 

Bei der Meldung D6 schaltet der Strömungswächter nicht durch. Hintergrund kann sein, dass der Volumenstrom zu gering ist. In dem Fall sollte einmal die Umwälzpumpe durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

Vielen Dank für deine Antwort.
Wüsstest du auch was die Fehlermeldung Wärmepumpe A9 bedeutet?

Lg
Thomas

A9 ist eine Sammelstörmeldung, welche durch D6 ausgelöst wurde. Sie sagt sozusagen aus, dass deine Wärmepumpe gesperrt wurde, weil ein Fehler aufgetreten ist und überprüft werden sollte.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank💪