Hallo Community,

 

habe seit 3 Jahren im Einsatz eine Vitocal 200-A, Vitotrans 353 und Vitocel-120.

Das WW Temperatur ist auf 50Grd eingestellt.

Mir ist nicht gelungen die WW Zubereitung sinnvoll so einzustellen, daß nur zu bestimmten Zeiten durchgehend  das Wasser 50Grd warm ist z.B. z.B. 18:00-21:00.

 

Es ist sehr willkürlich wann das WW zubereitet wird.

Ich habe mit der Option Einschaltoptimierung experimentiert aber ziemlich erfolglos, hat sich nichts geändert.

Hat jemand hier Rat was und wie ich genau einstellen?

Danke !

Viele Grüße

Eugen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

in der Heizungsanlage erfolgt eigentlich nie etwas willkürlich, sondern alles hat immer eine Ursache.....ob diese Ursachen jedoch immer gleich erkennbar ist, oder etwas "versteckter" ist, das ist zeitweise etwas unterschiedlich...... =;-)

 

Dein Anliegen, ist eigentlich recht einfach in den Griff zu bekommen, ist nur eine Frage der einzustellenden Parameter:

Die Warmwasserbereitung funktioniert vom Grundprinzip her nicht Zeitgesteuert (zb. um 18:00 soll das WW 50°C haben.....odgl), sondern Ereignisgesteuert. Das was Du aber festlegen kannst, in welchem "Zeitfenster" die Temperaturen innerhalb des WW-Puffer sozusagen gemessen werden, und daraus die entsprechenden Handlungen dann abgeleitet werden.  Dies wird im "Zeitprogramm Warmwasser" festgelegt.

 

in Deinem Beispiel kannst z.b. im Zeitprogramm Warmwasser festlegen: "täglich zwischen 17:00 und 21:00" soll der Warmwasserpuffer bei Bedarf geladen werden. Im Umkehrschluss würde dies jedoch bedeuten, das außerhalb diesem Zeitfenster keine Beladung des Puffers erfolgt. Selbstverständlich währe es auch möglich, mehrere Zeitfenster pro Tag, oder sogar beistimmte Uhrzeiten an bestimmten Wochentagen festzulegen......

 

Die Beladung innerhalb der Zeitfenster ist dann jedoch Ereignisgesteuert, was folgendes bedeutet:

 

Als erstes legst Du einen bestimmten Sollwert fest, den Du im Speicher haben möchtest: 

Parameter 6000  -  Warmwassertemperatur Sollwert: 500  --> bedeutet 50,0 °C

 

Als zweites wird die Einschalthysterese festgelegt:

Parameter 6007 - Die Beladung soll starten, wenn die Temperatur um diesen Wert den Sollwert unterschritten hat. Der Wert 50 würde eine Unterschreitung von 5,0 K bedeuten, also in Deinem Fall würde dann die Beladung bei 45°C Puffertemperatur beginnen.

 

Mit diesen Einstellungen würde das Warmwasser dann folgendermaßen im Puffer vorhanden sein:

ab 17:00 wird die Warmwassertemperatur im Puffer gemessen. Sollte die Temperatur unter 45°C sein, wird der Puffer auf 50 Grad geladen, somit ist sichergestellt das ab 18:00 sich die Wassertemperatur zwischen 45°C und 50°C befindet. Die Temperatur im Puffer wird nun bis 21:00 zwischen 45°C und 50°C gehalten. Ab 21:00 wird das WW bis nächsten Tag 17:00 nicht mehr nachgeladen......Wenn dir die 5K Hysterese zu grob ist, kannst natürlich auch zb. nur 1 K einstellen, aber Achtung: je geringer die Hysterese eingestellt wird, je häufiger wird die Taktung der WP, und häufigere Taktung bedeutet höherer Verschleiß des Verdichters.

 

Es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit die WW-Bereitung zeitlich zu steuern, und zwar nicht über die Uhrzeit, sondern über Sperrzeiten u.s.w. aber denke nicht, das Du dies in Deinem Fall benötigst.

 

Ich hoffe, das ich Dir hier das so halbwegs genau erörtern konnte, wie die WW-Beladung bei der 200-A erfolgt.

 

lg

Guennie

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

in der Heizungsanlage erfolgt eigentlich nie etwas willkürlich, sondern alles hat immer eine Ursache.....ob diese Ursachen jedoch immer gleich erkennbar ist, oder etwas "versteckter" ist, das ist zeitweise etwas unterschiedlich...... =;-)

 

Dein Anliegen, ist eigentlich recht einfach in den Griff zu bekommen, ist nur eine Frage der einzustellenden Parameter:

Die Warmwasserbereitung funktioniert vom Grundprinzip her nicht Zeitgesteuert (zb. um 18:00 soll das WW 50°C haben.....odgl), sondern Ereignisgesteuert. Das was Du aber festlegen kannst, in welchem "Zeitfenster" die Temperaturen innerhalb des WW-Puffer sozusagen gemessen werden, und daraus die entsprechenden Handlungen dann abgeleitet werden.  Dies wird im "Zeitprogramm Warmwasser" festgelegt.

 

in Deinem Beispiel kannst z.b. im Zeitprogramm Warmwasser festlegen: "täglich zwischen 17:00 und 21:00" soll der Warmwasserpuffer bei Bedarf geladen werden. Im Umkehrschluss würde dies jedoch bedeuten, das außerhalb diesem Zeitfenster keine Beladung des Puffers erfolgt. Selbstverständlich währe es auch möglich, mehrere Zeitfenster pro Tag, oder sogar beistimmte Uhrzeiten an bestimmten Wochentagen festzulegen......

 

Die Beladung innerhalb der Zeitfenster ist dann jedoch Ereignisgesteuert, was folgendes bedeutet:

 

Als erstes legst Du einen bestimmten Sollwert fest, den Du im Speicher haben möchtest: 

Parameter 6000  -  Warmwassertemperatur Sollwert: 500  --> bedeutet 50,0 °C

 

Als zweites wird die Einschalthysterese festgelegt:

Parameter 6007 - Die Beladung soll starten, wenn die Temperatur um diesen Wert den Sollwert unterschritten hat. Der Wert 50 würde eine Unterschreitung von 5,0 K bedeuten, also in Deinem Fall würde dann die Beladung bei 45°C Puffertemperatur beginnen.

 

Mit diesen Einstellungen würde das Warmwasser dann folgendermaßen im Puffer vorhanden sein:

ab 17:00 wird die Warmwassertemperatur im Puffer gemessen. Sollte die Temperatur unter 45°C sein, wird der Puffer auf 50 Grad geladen, somit ist sichergestellt das ab 18:00 sich die Wassertemperatur zwischen 45°C und 50°C befindet. Die Temperatur im Puffer wird nun bis 21:00 zwischen 45°C und 50°C gehalten. Ab 21:00 wird das WW bis nächsten Tag 17:00 nicht mehr nachgeladen......Wenn dir die 5K Hysterese zu grob ist, kannst natürlich auch zb. nur 1 K einstellen, aber Achtung: je geringer die Hysterese eingestellt wird, je häufiger wird die Taktung der WP, und häufigere Taktung bedeutet höherer Verschleiß des Verdichters.

 

Es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit die WW-Bereitung zeitlich zu steuern, und zwar nicht über die Uhrzeit, sondern über Sperrzeiten u.s.w. aber denke nicht, das Du dies in Deinem Fall benötigst.

 

Ich hoffe, das ich Dir hier das so halbwegs genau erörtern konnte, wie die WW-Beladung bei der 200-A erfolgt.

 

lg

Guennie

 

 

Hallo Guennie

 

perfekt erkärt. Werde ich auch so umsetzen.

Vielen herzlichen Dank!

Gruss