abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmepumpe Fehler: Expansionsventil + Rücklaufsensor

Hallo,

meine Viessmann Vitocal 200-A Typ AWCI-AC 201 hat sporadisch Fehler in der Meldungshistorie.

Gefühlt, immer wenn es etwas wärmer ist. Das ist derzeit im April bei guten 20 Grad Außentemperatur...

 

Meldungshistorie:

05 Regelung des elekt. Expansionsventils

39 Rücklaufsensor Primär defekt

--> Diagnose --> Kältekreis:    02 Fehler 92

 

Der Rücklaufsensor schien letztes Jahr im Sommer schon einige Male abgelegt worden sein. Wurde jedoch bei der letzten Wartung im Dezember 19 durchgemassen und war laut Techniker OK. Dort war jedoch die Außentemperatur deutlich geringer.

Der Fehler des Expansionsventils ist neu.

Woran kann dies alles liegen, ohne wahllos etliche Komponenten zu tauschen und teure Arbeitszeit des Monteurs zu sparen?

vielen lieben Dank!

3 ANTWORTEN 3

Hallo koala,

die Meldung 05 gibt an, dass im Kältekreis der Regelung des elektronischen Expansionsventil ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Fehler ist die Meldung 02.

Ich empfehle hierbei, den Sensor einmal in verschiedenen Temperatur bereichen zu überprüfen. Es gibt Sensoren die zeigen in einem bestimmten Bereich den richtigen Wert an und sobald es darüber hinaus geht oder er darunter liegt, weicht er stark ab.

Viele Grüße
Flo

Hi,
Dankeschön.
Also hängt der Sensor, der wahrscheinlich ein Temperaturproblem hat, wenn es warm ist, mit der Regelung des Expansionsventils zusammen?

Der Sensor ist dort aufgelegt und wird dort ausgewertet. Der Kältekreisregler übermittel anschließend nur den Wert an die Regelung der Wärmepumpe, wo du ihn visuell ablesen kannst.

Viele Grüße
Flo