Wärmepumpe/PV-Anlage

Ich habe eine Wärmepumpe Typ Vitocal 200A (AWO-E-AC 201.A13 400) bestellt und eine PV-Anlage mit Speicher. Nun geht es um die Einbindung der beiden Anlagen.

Nun Sagt der Fachmann der PV-Anlage folgendes: Sofern die WP über eine SG-Ready Schnittstelle verfügt können Sie die SolarEdge damit verbinden. Es ist jedoch nicht möglich, dass die Leistung ihrer WP hierrüber gesteuert werden kann. An dieser Stelle ist es nur möglich, bei entsprechend vor konfigurierter Einspeisung, ein Signal an die Wärmepumpe zu senden, damit diese dann den gewünschten Sollzustand anfahren kann. Hier wäre ich dankbar einige Details zum Thema SG-Ready in Verbindung mit der PV-Anlage zur Verfügung gestellt zu bekommen, andernfalls können wir leider keine Anbindung der beiden Komponenten umsetzen. Wer kann mir hier helfen um an die Info zu kommen? 

Danke im Voraus Jürgen73

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Jürgen73,

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider,

erstmal vielen Dank für die Nachricht. Diese habe ich weitergereicht an den PV Fachmann, mit der Bitte, ob das genügt für die Anbindung an die PV. Folgende Antwort bzw. Frage kam jetzt zurück:

Das ist soweit klar. Jedoch wird auch hier von einem "separaten Schütz" gesprochen. Einen potenzielfreien  Kontakt kann ich Ihnen liefern und an die angegebenen Verbindungskontakte anschließen. Haben Sie mehr Informationen zu dem "separaten Schütz" (Bezugsquelle, Schützart?).

 

Über eine positive Antwort würde ich mich freuen

Jürgen73

Grundsätzlich kann er dort jedes mögliche Schütz oder Relais nehmen. Es geht darum, den Kontakt an der Wärmepumpenregelung potentialfrei schalten zu können.