Wärmepumpe Vitocal 300-A Typ AWC-I

bei der letzten Frostperiode (minus 16 Grad) war die Temperatur in den Räumen auf 4 Grad abgesunken. Die Räume sind mit 5 Radiatoren bestückt. Vorlauftemperatur Sekundär 39,6 Rücklauf Sekundär 36.8. Nach Änderung der Heizkennlinie auf 8.o Neigung 0,9 war die Temperatur bei 12 Grad angelangt. Dies ist alles nicht ausreichend. Was kann ich tun

3 ANTWORTEN 3

Hallo Raihi,

du musst deine Zusatzheizung aktivieren. Die Kennlinie hochzunehmen ist Kontraproduktiv und hilft dir nicht. Luftwärmepumpen haben bei sinkender Außentemperatur eine geringere Leistung. Dementsprechend dürfen Luftwärmepumpen nicht monovalent betrieben werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

wie und wo kann ich denn die Zusatzheizung aktivieren?

Das kommt darauf an welche du hast. Bei einem Elektro-Durchlauferhitzer geht das über die Parameter Gruppe Elektrische Zusatzheizung und bei einem Öl- oder Gasbrenner über die Gruppe externer Wärmeerzeuger.

Viele Grüße
Flo